今天看师傅装电流互感器时候~他把表上的3个电流出口(3个S2)和零线串了起来。我所知道的应该不用串的~到底这样接线有什么好处?
今天看师傅装电流互感器时候~他把表上的3个电流出口(3个S2)和零线串了起来。我所知道的应该不用串的~到底这样接线有什么好处?
2楼
其实你师傅 接法错了,是可以把3个S2串起来,但不应该串到N线上,要串到PE线上。串起的好处就是节约线好施工。
回复
3楼
节约线好施工?我看他接的还多了线出来~
回复
4楼
麻烦再解释下为什么不能串N线要串PE线?
回复
5楼
顶上去~~
回复
6楼
请问,是CT的二次侧接地吗
回复