请教YJV和VLV电缆的区别。是不是一般vlv是在低压400v,而YJV是用在10kV线路上的啊??请教各位高手
请教YJV和VLV电缆的区别。是不是一般vlv是在低压400v,而YJV是用在10kV线路上的啊??
请教各位高手
免费打赏
lggufei
2006年10月27日 11:27:26
2楼
建议找本电缆的样本看看.
1,名称不一样说明他们的构造不一样.YJV和VLV绝缘及制造方法不一样.所以同样电压规格,同意截面的载流量不一样.
2,前者是铜芯,后者是铝芯.所有如果要比较.也应该是YJLV和VLV之间.