KTV包房的换气次数应取多少合适!规范有没有规定!
qyq
qyq Lv.2
2006年10月26日 17:26:52
来自于通风排烟
只看楼主

KTV包房的换气次数应取多少合适!规范有没有规定!

KTV包房的换气次数应取多少合适!规范有没有规定!
免费打赏
zc9186
2006年11月01日 16:19:02
2楼
去下载个规范看看了,早晚都有用
可以取30的
新风这东西还是按规范来
回复
yyf19770826
2006年11月02日 13:04:19
3楼
如果是大量吸烟的话,取3-4次吧.
可以用新风量推算,如果每人30立的话,算一下新风的总量.根据正压要求,排风按80-90%新风计算.然后折算曾换气次数看看
回复
lh959
2006年11月02日 16:35:00
4楼
30太小了啊,包房里可全是烟鬼和酒鬼啊,小姐大都抽烟,换气应该取最大值
回复
zzccgg0302
2006年11月02日 21:52:24
5楼
取6次,因为小姐抽烟太严重!!!!!!!!!
回复
wlj9668
2006年11月02日 22:22:04
6楼
取6-8次,
回复
zhanglei_wust
2006年11月03日 10:30:53
7楼
建议取8-10次,都是吸烟喝酒的人
回复
syktz
2006年11月03日 10:44:18
8楼
没那么严重吧?我觉得4-5次也就差不多了
回复
zhaolinli2008
2006年11月03日 10:52:03
9楼
我觉得可以参考舞厅的标准,按每人17CMH/P计算,再复核换气次数;如果指标取太大,不节能啊
回复
dyl8103
2006年11月03日 11:48:15
10楼
同意楼上的



同意这个
回复
limeng
2006年11月03日 12:09:37
11楼
如果你做过实际工程就知道了,取小了,绝对没有效果的,甲方会骂娘的。
取大了可以用新风换气机或是转轮的新风机组,也可排风双速,总之要能排烟呀?
换气次数大在过渡季还有冬季(有很多内区)是节能的。
回复

相关推荐