靖问该如何计算?
xjq20011025
2006年10月26日 16:26:56
来自于采暖供热
只看楼主

我想请问一个关于消防排烟方面的问题: 消防规范中规定当房间面积达到一定且开窗面积不足时需设排烟装置,我想请问这不足部分的排烟量该如何计算呀?[比方说房间面积有500平方,而开窗面积只有5平方,设排烟装置,排烟风量应为多少呀?] 谢谢!

我想请问一个关于消防排烟方面的问题:
消防规范中规定当房间面积达到一定且开窗面积不足时需设排烟装置,我想请问这不足部分的排烟量该如何计算呀?[比方说房间面积有500平方,而开窗面积只有5平方,设排烟装置,排烟风量应为多少呀?]


谢谢!
免费打赏
xiaofengwork
2006年10月26日 18:53:53
2楼
个人意见可能是要按总面积算吧,好象没有规定是指只有自然通风不能满足部分用机械排
回复
shengqianxiang
2006年10月28日 19:30:12
3楼
一个防烟分区内只能采用一种排烟形式。
比方说房间面积有500平方,而开窗面积只有5平方,设排烟装置。该房间的排烟量应为500×60=30000立方米/小时。窗户应该为补风,而不是排烟
回复