1、在框架-剪力墙结构中的边框柱的混凝土标号是否要与相连的剪力墙的混凝土标号一致呢?在老高规(JGJ3-2002)的8.2.2-3条中说“带边框剪力墙的混凝土强度等级宜与边框柱相同”,此条文的意思是说剪力墙标号要和边框柱的相同还是边框柱的标号要与剪力墙的相同呢?比如说同一层的框架柱的砼标号为C50,该层的剪力墙的标号为C35,那么该层带边框的剪力墙和边框柱的标号应该为C50还是C35?2、在新高规(JGJ3-2010)中的相应章节中取消了“带边框剪力墙的混凝土强度等级宜与边框柱相同”这个说法,条文解释中并没有相应的说明,那么取消这条意味着什么呢?谢谢大侠来指点哈~~~
1、在框架-剪力墙结构中的边框柱的混凝土标号是否要与相连的剪力墙的混凝土标号一致呢?
在老高规(JGJ3-2002)的8.2.2-3条中说“带边框剪力墙的混凝土强度等级宜与边框柱相同”,此条文的意思是说剪力墙标号要和边框柱的相同还是边框柱的标号要与剪力墙的相同呢?比如说同一层的框架柱的砼标号为C50,该层的剪力墙的标号为C35,那么该层带边框的剪力墙和边框柱的标号应该为C50还是C35?
2、在新高规(JGJ3-2010)中的相应章节中取消了“带边框剪力墙的混凝土强度等级宜与边框柱相同”这个说法,条文解释中并没有相应的说明,那么取消这条意味着什么呢?谢谢大侠来指点哈~~~
12楼
不一样的话 请问怎么施工
回复
13楼
当然要取一致啦,边框柱是墙的一部分
回复
15楼
设计角度不懂,但从施工角度来说,强度不一样,混凝土没法浇筑呀,都连在一起的构件,混凝土咋分开来浇
回复
16楼
要一致,要不施工太麻烦
回复
17楼
个人认为 设计是个人的理念 规范要灵活运用 把C50改C35是不是柱子的截面要增加 从经济角度看 我认为C50的柱可以减小截面 提高使用面积
不是强制规范 就可以有自己的思想
回复
18楼
同意边框柱与墙相同,二者是一个整体,
回复
19楼
标号同梁同柱都可以,只要计算与图纸一致就行,最好同墙,否则标号过高墙体易开裂。规范建议一致还是从方便施工角度考虑。现在墙柱标号不一致施工也是好麻烦,尤其现在都是商品混凝土更不好控制
回复
20楼
没有见过不一样的,要不然没法施工了啊
回复
21楼
我跟你说目前设计院的猪头都是些王八蛋,这帮猪头都是从学校里出来就到设计院设计去了,根本就不懂施工,理论上建筑物每个部位承受的力不一样完全可以设计不同的标号,但是现实的施工水平是实验室出来的配比经过验证后,现实施工中完全就变了样,一般要和标准养护的试块强度差15Mpa,而且百分之80以上的施工队将梁板低标号的混凝土浇到了应该浇高标的柱墙里,造成主体验收时出现问题,和以后留下隐患,可以说目前中国的建筑施工水平只能是三流,非要用一流的设计要求施工,有时想一想就想骂设计院那帮乌龟王八蛋。工人大部分都是农民工基本上都是承包的,干多少拿多少工资,如果按设计院的设计,来回换标号很麻烦可以说领导在的时候可能标号还没有用错,我看到的是目前90%的标号基本上都是用错的,所以才会骂设计的人,就是一帮猪头。
回复