框剪结构边框柱的砼标号是否要与相连的剪力墙一致?
kkklv
kkklv Lv.3
2012年04月24日 13:43:33
只看楼主

1、在框架-剪力墙结构中的边框柱的混凝土标号是否要与相连的剪力墙的混凝土标号一致呢?在老高规(JGJ3-2002)的8.2.2-3条中说“带边框剪力墙的混凝土强度等级宜与边框柱相同”,此条文的意思是说剪力墙标号要和边框柱的相同还是边框柱的标号要与剪力墙的相同呢?比如说同一层的框架柱的砼标号为C50,该层的剪力墙的标号为C35,那么该层带边框的剪力墙和边框柱的标号应该为C50还是C35?2、在新高规(JGJ3-2010)中的相应章节中取消了“带边框剪力墙的混凝土强度等级宜与边框柱相同”这个说法,条文解释中并没有相应的说明,那么取消这条意味着什么呢?谢谢大侠来指点哈~~~

1、在框架-剪力墙结构中的边框柱的混凝土标号是否要与相连的剪力墙的混凝土标号一致呢?
在老高规(JGJ3-2002)的8.2.2-3条中说“带边框剪力墙的混凝土强度等级宜与边框柱相同”,此条文的意思是说剪力墙标号要和边框柱的相同还是边框柱的标号要与剪力墙的相同呢?比如说同一层的框架柱的砼标号为C50,该层的剪力墙的标号为C35,那么该层带边框的剪力墙和边框柱的标号应该为C50还是C35?
2、在新高规(JGJ3-2010)中的相应章节中取消了“带边框剪力墙的混凝土强度等级宜与边框柱相同”这个说法,条文解释中并没有相应的说明,那么取消这条意味着什么呢?谢谢大侠来指点哈~~~
kkklv
2012年04月25日 13:29:41
2楼
这个问题是有些困惑~~~
回复
mgshubin
2012年04月26日 10:53:34
3楼
要,要不然不好施工!
回复
zjxuhappy
2012年04月26日 10:56:21
4楼
带边框剪力墙的混凝土强度等级宜与边框柱相同,不是强制性条文,所以此规范的意义就是最好相同。当然有些设计院有自己的要求,要求一定相同。
回复
guogong1818
2012年04月26日 10:56:40
5楼
个人观点:计算时直接把该边框柱在特殊构件中定义为C35,图纸及施工时该边框柱与剪力墙一样,均为C35,这样计算与实际一致,避免了这些纠结。其实边框柱是剪力墙的一部分,软件有点算不清。欢迎高手拍砖。
回复
无间道
2012年04月26日 11:00:03
6楼
由于现代的施工技术,已经能够很容易解决墙柱不同混凝土强度等级的技术问题。所以新规范取消了原有墙柱混凝土必须同强度的事项。这是适应现代施工的一种举措。
由于柱在一般情况下,所承受的压力要大于墙,且柱的轴压比控制值要严于墙,往往住的混凝土强度等级要高于墙。老规范仅仅是因施工困难的问题,为简化施工,保证结构安全度的需要,迫使结构设计做出的一些让步,这个问题就是其中之一。
现在施工技术改进了,一些有关的原材料已经能够解决这个问题了,设计的让步就必然要收回了。
回复
piaoye.xu
2012年04月26日 11:07:40
7楼
当然要取一致啦,边框柱是墙的一部分
回复
co434854982
2012年04月26日 11:32:02
8楼
当然相同,目前我没有见过不相同的!
回复
xjmdmc
2012年04月26日 11:48:11
9楼
当然要相同,采用5楼的作法
回复
zhouenlai1231
2012年04月26日 11:59:19
10楼
一般都是相同的 否则施工太麻烦
回复
hb-czg
2012年04月26日 15:13:29
11楼
边框柱的混凝土标号最好是与相连的剪力墙的混凝土标号一致,不然施工不方便
回复

相关推荐

APP内打开