请高手指教变压器设计失误的问题
zjboa
zjboa Lv.2
2006年10月26日 15:39:44
来自于变压器
只看楼主

原运行中的变压器阻抗比:高-中:17.5% 高-低:10.5%现准备新上一台变压器,可是制造阻抗比弄错了:高-中:10.5% 高-低:17.5%该站为升压站,桥接线请问有解决问题的办法吗

原运行中的变压器阻抗比:高-中:17.5% 高-低:10.5%
现准备新上一台变压器,可是制造阻抗比弄错了:高-中:10.5% 高-低:17.5%
该站为升压站,桥接线
请问
有解决问题的办法吗