【请教】请大家看看这个柱子
cjgydzb
cjgydzb Lv.2
2012年04月24日 11:41:58
来自于工地图片
只看楼主

近日发现18层9楼一框架柱上部柱体存在混凝土疏松问题,粉刷层下呈麻面状,问题严重的地方没有骨料,有骨料的地方强度不高,骨料用手就可抠出,未经砼强度检测,截面病害范围不详。 求教大虾: 一、框架柱问题是何原因造成? 二、对建筑整体结构安全有多大影响,是否有楼房倒塌隐患? 三、如何处理,对建筑使用寿命有无影响?附件[ 本帖最后由 cjgydzb 于 2012-10-17 13:27 编辑 ]

近日发现18层9楼一框架柱上部柱体存在混凝土疏松问题,粉刷层下呈麻面状,问题严重的地方没有骨料,有骨料的地方强度不高,骨料用手就可抠出,未经砼强度检测,截面病害范围不详。
求教大虾:
一、框架柱问题是何原因造成?
二、对建筑整体结构安全有多大影响,是否有楼房倒塌隐患?
三、如何处理,对建筑使用寿命有无影响?附件


[ 本帖最后由 cjgydzb 于 2012-10-17 13:27 编辑 ]

50.jpg


51.JPG


52.JPG


54.JPG


55.JPG


56.JPG


57.JPG


58.JPG


59.JPG


60.JPG


62.JPG


63.JPG


64.JPG


65.jpg

免费打赏
cgc2010
2012年04月26日 10:40:43
12楼
混凝土配合比有问题,或者送到工地的混凝土时间过长,过了水泥的初凝期。
回复
cw13604101170
2012年04月26日 10:58:50
13楼
混凝土振捣不够。混凝土的塌落度值太高(水含量超高)、有可能是供地施工人员为了方便在浇筑混凝土时候加的水没又掌握火候,混凝土没有浇筑的地方的柱子已经被水泥砂浆灌满了出现无骨料问题。这样的问题还是找质量监督站给检查下吧 。。至于会不会塌,老土楼都不塌这个如果没有特别的因素应该不会塌掉的 仅供产考
回复
zjxuhappy
2012年04月26日 11:00:22
14楼
1、砼质量有问题,强度不足,或者混凝土配合比有问题,骨料和沙子过多;
2、砼振捣有问题,不密实,可能是振捣不规范,离析
回复
中国建筑一局
2012年04月26日 11:24:33
15楼
这从情况应该请检测部门还进行回弹与钻芯取样,看看强度能不能达到要求,达不到要求就要进行加固处理,或者请设计来降低使用标准。关于裂缝,可以观察裂缝的严重程度,如果是个别处,可以修补了事,如果多处严重应该进行检测。结构安全还是很重要的。
回复
zl_5403
2012年04月26日 11:29:37
16楼
感觉混凝土配比不合理,含沙量大,水泥含量小,粘结力不够,强度不够,还是测一下混凝土强度吧
回复
co434854982
2012年04月26日 11:35:23
17楼
哇,严重的施工质量问题!!
回复
co434854982
2012年04月26日 11:35:49
18楼
尽快加固吧!!
回复
abunited
2012年04月26日 12:20:44
19楼
貌似很严重哦,马上处理呗
回复
best80000
2012年04月26日 12:27:59
20楼
这种现象在高层施工中极易发生,主要是砼施工管理上出现问题,地泵砼第一车是砂浆,主要用来湿润输送管的,一般这种砂浆应打到板面,如果没有管好,工人直接倒到梁柱内,就极易产生这种情况。估计出现问题的梁柱就一、二个地方,不会大面积出现。对你这种情况,妥当的话还是整个楼层作一下检查,先自已回弹检查一下。如果大面积砼这样的话,就只能请专业机构检测作加固了。如果仅个别柱梁的话,办法可以采用上办法,如果你胆大点支撑重新打好,打掉重浇过吧,主意很臭,如果在18层这样肯定能行,问题是9层,这法子用起来要当心了。记得一定要处理,现在处理简单,等交给媒体来处理,这事就大了。
回复
xingkaihu
2012年04月26日 13:57:15
21楼
这个情况非常严重,找专业对伍想办法。
回复