【请教】请大家看看这个柱子
cjgydzb
cjgydzb Lv.2
2012年04月24日 11:41:58
来自于工地图片
只看楼主

近日发现18层9楼一框架柱上部柱体存在混凝土疏松问题,粉刷层下呈麻面状,问题严重的地方没有骨料,有骨料的地方强度不高,骨料用手就可抠出,未经砼强度检测,截面病害范围不详。 求教大虾: 一、框架柱问题是何原因造成? 二、对建筑整体结构安全有多大影响,是否有楼房倒塌隐患? 三、如何处理,对建筑使用寿命有无影响?附件[ 本帖最后由 cjgydzb 于 2012-10-17 13:27 编辑 ]

近日发现18层9楼一框架柱上部柱体存在混凝土疏松问题,粉刷层下呈麻面状,问题严重的地方没有骨料,有骨料的地方强度不高,骨料用手就可抠出,未经砼强度检测,截面病害范围不详。
求教大虾:
一、框架柱问题是何原因造成?
二、对建筑整体结构安全有多大影响,是否有楼房倒塌隐患?
三、如何处理,对建筑使用寿命有无影响?附件


[ 本帖最后由 cjgydzb 于 2012-10-17 13:27 编辑 ]

50.jpg


51.JPG


52.JPG


54.JPG


55.JPG


56.JPG


57.JPG


58.JPG


59.JPG


60.JPG


62.JPG


63.JPG


64.JPG


65.jpg

免费打赏
cjgydzb
2012年04月24日 21:08:25
2楼
怎么没人解答啊?
回复
lcsglgczgs
2012年04月24日 21:16:51
3楼
问题很严重,承重有问题,看裂缝应该里面是贯通的
回复
grout
2012年04月24日 21:41:49
4楼
这个个人认为是混凝土质量问题,拌站蓄意减少水泥含量,增加掺合料,导致混凝土疏松,凝结不实.
如何解决,你可以让检测单位做实体检测,或回弹,或钻芯.
回复
mythoughts
2012年04月24日 22:03:56
5楼
不谈成因 个人认为图上裂缝有可能贯通 存在严重隐患 应剔除内抹灰 观察裂缝情况 如裂缝贯通 让检测单位做实体检测 请设计院出具补强措施 视具体情况 或者高强灌浆料 或者钢板、碳纤维
回复
fengbaozhongxin
2012年04月24日 22:18:03
6楼
有一些安全隐患。











-------------------------------------------------------------------------
设备的维护
回复
jing-hannan
2012年04月24日 22:54:35
7楼
问题比较严重,尽快处理,否则就算交房了,这个问题柱子也会被业主发现的,到时候问题就搞复杂了
回复
qin.jq
2012年04月25日 10:06:21
8楼
初判:
1、砼质量有问题,强度不足;
2、砼振捣有问题,不密实。
回复
mfufi19
2012年04月25日 10:43:18
9楼
怎么弄成这样的
回复
luleikkk
2012年04月26日 10:00:03
10楼
问题有点严重啊,看下施工日志,这一批次混凝土有没有问题,再找个检测单位来回弹或者钻芯取样吧,可能得加固了
回复
敬于才华
2012年04月26日 10:12:38
11楼
很麻烦的,找检测机构和专家来看吧