关于地下室顶板嵌固的问题
sujianking
sujianking Lv.2
2012年04月24日 11:16:22
只看楼主

弱弱的问下,在抗规中6.1.14中规定,是地下室在作为嵌固部位的的构造要求,想问下什么情况下地下室可以做嵌固?

弱弱的问下,在抗规中6.1.14中规定,是地下室在作为嵌固部位的的构造要求,想问下什么情况下地下室可以做嵌固?
免费打赏
greenberet189
2012年04月24日 11:28:04
2楼
抗规中有明确说明的,仔细看一下吧
回复
无间道
2012年04月24日 12:20:47
3楼
应该按照各自刚度比的关系来确定的。一般情况下,刚度比在10左右就可以视为嵌固端。
回复
zl0309
2012年04月26日 16:07:44
4楼
抗规6.1.14有明确的规定哦
回复
zhengzejing
2012年04月26日 23:32:40
5楼
高规的规范说过,刚度比至少为2
回复
jjscut2006
2012年04月27日 12:26:11
6楼
计算主塔楼3跨范围以内或者20m以内刚度比大于2吧。。我是这样子做的啊
回复
rlf5460
2012年04月27日 14:50:23
7楼
看看规范和一些参考书
回复
hyp1962
2012年04月27日 19:49:50
8楼
抗规中6.1.14中规定的构造要求适用于将地下室顶板标高确定为嵌固端(既嵌固端的水平位移、竖向位移和转角均为零)的计算模型.或者说适用于地上结构与地下室分开计算时的构造要求.
而现在普遍采用的是地上与地下整体建模的方式进行结构计算,所以不需要必须满足抗规中6.1.14中规定的构造要求.