【请教】剪力墙柱浇捣拆模后的如此效果,大家来看是什么原因导致的?
basketballworldcup
2012年04月24日 11:00:00
来自于工地图片
只看楼主
DSCN7133[1].JPG DSCN7134[1].JPG DSCN7135[1].JPG DSCN7136[1].JPG DSCN7137[1].JPG DSCN7138[1].JPG DSCN7139[1].JPG DSCN7140[1].JPG DSCN7141[1].JPG DSCN7142[1].JPG

DSCN7133[1].JPG


DSCN7134[1].JPG


DSCN7135[1].JPG


DSCN7136[1].JPG


DSCN7137[1].JPG


DSCN7138[1].JPG


DSCN7139[1].JPG


DSCN7140[1].JPG


DSCN7141[1].JPG


DSCN7142[1].JPG

免费打赏
想海的鱼
2012年04月30日 15:26:03
42楼
很明显的主要是2个原因:
1.混凝土振捣严重不足,角落几乎没有振捣, 部分中间位置的混凝土都有蜂窝,不是漏振是什么
2.模板拼接不密实, 是不是用的烂木板来的。。。尤其是与地面交界处和转角处,拼缝太宽,水泥浆都跑光了。还搞个p。
第三的可能性就是:浇筑时混凝土时下落高度太大,混凝土离析了,应尽量让天泵软管靠近浇筑面,否则,需要用导管。
回复
shileilei1983
2012年04月30日 16:27:42
43楼
质量通病,混凝土振捣的问题
回复
zhang19891122
2012年04月30日 20:41:39
44楼

说得好
回复
sre1981
2012年04月30日 21:01:50
45楼
砼振捣工施工质量差,漏振严重,模板根部缝隙大,没封堵住,漏浆烂根多,质量通病多。商砼和易性差,看样应该是现场加过水,砼离析
回复
mfufi19
2012年05月01日 10:01:52
46楼
学习了
回复
无间道
2012年05月02日 06:22:18
47楼
归根到底就是一句话,你们施工管理有问题。
你看看你提供的照片,那上面是多么混乱。通过照片,就清楚了你们的施工管理水平如何,这样的管理出现这样的问题,你们赖不着任何人。不要找什么原因了,在自身的管理上查找一下吧。记住规范和工艺标准是拿来执行的,不是当小人书来看的。如果你们的管理上不去,将来可能坏会出更多的问题。
回复
蓝色湖水
2012年05月02日 09:02:43
48楼
1.模板是否漏浆
2.混凝土是否浆太少
3.振捣是否充分
回复
gongpingyang
2012年05月02日 13:09:11
49楼
应该是振捣不到位引起的
回复
huncivil
2012年06月01日 21:58:10
50楼
好图片,谢谢,楼主学习了,
回复
敬于才华
2012年06月04日 11:17:47
51楼
对操作工人的技术交底要到位。这样的施工质量太次了
回复

相关推荐

APP内打开