有一座五层楼的中央空调系统,每层楼大概1500个平方。一共用了20多台25P的风冷模块机组,计划机组分两排,同时连接中间的供回水管道。如图:20多台连接在一起会不会有什么问题?管道变径问题,还请各位大侠留下QQ指导一二:[ 本帖最后由 jaderoc365 于 2012-4-24 11:08 编辑 ]
有一座五层楼的中央空调系统,每层楼大概1500个平方。
一共用了20多台25P的风冷模块机组,计划机组分两排,同时连接中间的供回水管道。
如图:
20多台连接在一起会不会有什么问题?
管道变径问题,还请各位大侠留下QQ指导一二:
[
本帖最后由 jaderoc365 于 2012-4-24 11:08 编辑 ]
2楼
7500平米,主机的数量大了。加大点型号!坚持25P的,5个一组,门联接法好点
回复
3楼
上130的啊 干嘛上65的
回复
4楼
可是这个机组的进回水口只有一个,不是两边都有的,不能搞门联接法啊?而且机组已经搞回来了,不能再换了撒。
[
本帖最后由 jaderoc365 于 2012-4-24 12:31 编辑 ]
回复
5楼
为什么不用风冷螺杆呢?
回复
6楼
可以考虑使用分、集水器。可能费用上有些增加。
回复
7楼
管道要做同程,最好分两个系统并联,台数选多了。
回复
8楼
个人觉得同程估计不好设置了,不如加大供回水管管径,使之作为分、集水器使用,然后每台机器设置平衡法(由于机组经常不同时使用?),所以只有选动态平衡法,找个好的厂商让他帮你做个流量计算。
回复
9楼
不知道是什么牌子的,要看品牌,像美的、格力、海尔一般都是最多16台并联