大家评评这个工艺怎么样
z_d_p@co163
2006年10月26日 14:23:06
来自于水处理
只看楼主

工艺平面如下图。真心想听听各位同仁的意见和建议。

工艺平面如下图。
真心想听听各位同仁的意见和建议。

1161843785705.JPG

免费打赏
z_d_p@co163
2006年10月26日 14:25:15
2楼
自己总结的——
在工艺运行上,摒弃了传统A2/O工艺单一的推流型式,采用多种类型的反应器组合,池型上则选用了均匀对称的圆环形结构,三环嵌套的方式简化了池型,方便了运行管理,优化了反应技术,主要特性表现在:
① 通过反应器的优化组合,极大的提高了系统的抗冲击负荷能力;
② 控制有机物浓度的梯度分布,提高了生物反应速率;
③ 改善了水流流态,水流传质能力强,短流、返流及死区发生可能性低;
④ 运行方式更为灵活,包括扩大了混合液回流方式的可选择余地等方面;
⑤ 省去了进水、进泥及回流管道的分配系统,简化了反应系统的管道分配;
⑥ 利用较低的推动力,为反应器中的生物絮凝提供了有利条件,同时节约能耗;
⑦ 借用了氧化沟运行方式,将各种混合方式有机结合起来,提高了系统处理不同水质的适用性。
回复
water-lee
2006年10月26日 14:41:49
3楼
有没有具体案例发上来大家研究一下,列举优点是大家都会做的事情,谢谢
回复
z_d_p@co163
2006年10月26日 14:59:32
4楼
1.1.1.1 生化池设计参数
类 型:钢筋混凝土圆环组合式水池
数 量:2组
单池尺寸:厌氧池尺寸Φ14.60m
缺氧池尺寸Φ24.90m
好氧池尺寸Φ41.70m
有效水深5.00m
总高度6.00m
设计参数:Qave=20000m3/d(K=1.30)
进水条件(有氧段)
BOD5200mg/L(考虑厌氧缺氧作用)
NH3-N50mg/L(考虑有机氮)
出水条件
BOD520 mg/L
NH3-N6.0mg/L
NO3-N8.0mg/L
混合液悬浮物浓度MLSS3500mg/L(运行可按2000~4000)
挥发性混合液悬浮物浓度MLVSS2800mg/L
好氧区污泥负荷Fw0.11kgBOD5/kgMLVSSd
好氧区容积负荷FV0.30kgBOD5/m3d
有氧区泥龄θ14d
总反应时间HRT15.2h
厌氧区停留时间HRT2.0h
缺氧区停留时间HRT3.4h
好氧区停留时间HRT9.7h
内回流比R内200~400%
外回流比R外30~100%
标准状况下平均需氧量9030kgO2/d
曝气方式管式微孔曝气器
充氧效率20%
空气量140 m3/min
混合液回流方式气提回流

1.1.1.2 主要设备
A.充氧设备
类 型:微孔曝气管
数 量:840m
参 数:10m3/mh
B.厌氧池潜水搅拌机
类 型:潜水搅拌机,高速搅拌型
数 量:4台
技术参数:功率2.2kW
C.缺氧池水下推进器
类 型:水下推进器,低速推流型
数 量:4台
技术参数:功率1.5kW
D.好氧池水下推进器
类 型:水下推进器,低速推流型
数 量:4台
参 数:功率2.2kW
E.内回流
类 型:空气提升器
数 量:2组
参 数:Q=420m3/h
回复
z_d_p@co163
2006年10月26日 15:53:27
7楼
[哪里来的工艺?呵呵]
十年前,某高校出方案原型,华北院绘制施工图,3万吨/日工业废水集中处理工程。
后来我们做城镇污水项目大多用这种。
回复
z_d_p@co163
2006年10月26日 16:00:33
8楼


规模大吗?如果比较大,很想去看看,借鉴一下沉淀池的设计思路。
其实,我们也在考虑这种作法,虽然土建造价略高(大约10%),但省不少占地……
回复
freebird7489
2006年10月26日 21:56:43
9楼
这个南方某设计院已经搞出来了技术思路基本上和你得差不多,关键是实践数据怎么样?
回复
z_d_p@co163
2006年10月27日 09:36:48
11楼
5楼的回复:

① 并非是通过延长停留时间来达到提高抗冲击负荷能力,而是将A2/O常用的推流式改为完全混合式,以及完全混合与推流相结合的形式(类似于氧化沟的循环反应器)。

② 具体运营一般情况下水在里面转几圈?如果一圈就比较象推流式,如果再转是不是梯度就不明显了?混合有点多了。
一般流速控制在0.3M/S(中圈)和0.15~0.20M/S(外圈)——实际上相当于完全混合了。浓度梯度仅指内、中、外三圈的差别,至于每个段内,浓度基本相同。

③ 搅拌器的运营时间怎么样?
24H连续运行。

④ 混合液回流通过过水孔吗?还是需要一些特殊处理?
通过空气提升;计量通过空气流量计量,之后换算。

⑤ 如果两个平行工艺会不会还是需要配水?另外最中间的圆圈会不会有短流?
如果两个平行工艺,需要配水。最中间的圆圈也有搅拌机搅拌(单位水体能量输入强于中外圈),不会有短流。

⑥ 微孔和推动器联合倒是还行
对于南方低浓度城镇污水,与A2/O相比,可节能30%

回复
z_d_p@co163
2006年10月27日 09:48:09
12楼


能否告之是哪个设计院?
前段时间去了趟中石化洛阳院,发现他们也做过这方面的中试(包括把沉淀池放在内圈的),说是对炼油污水脱氮效果较好。
目前我们已建成了几个城镇污水厂,但满负荷运行的还没有;有一个水量达到了,但水质较设计值低一倍多。
回复
z_d_p@co163
2006年10月27日 10:00:11
13楼
有一些相关的资料,我在下面这个贴子里谈过……
http://co.163.com/forum/content/1792_459304_1.htm
回复
chen-gyc
2006年10月27日 10:25:26
14楼


跟大家说说,你这个工艺叫什么啊,书本中很少见的