我们有一台带变频调速的水泵(115KW,额定转速1450转),900转时变频器显示电流为115A,用钳形电流表测电机侧电流为110A,测变频器前电流为70A,水泵电机经过变频器电流增加40A。请问,变频器显示的电流是实际工作电流吗?计算电机功耗时应该用那个电流?
我们有一台带变频调速的水泵(115KW,额定转速1450转),900转时变频器显示电流为115A,用钳形电流表测电机侧电流为110A,测变频器前电流为70A,水泵电机经过变频器电流增加40A。请问,变频器显示的电流是实际工作电流吗?计算电机功耗时应该用那个电流?
2楼
变频器显示的电流是实际工作电流吗?
答:实际电流以变频器显示为准,钳形电流表测变频器输出电流会偏低一些,属正常情况。
计算电机功耗时应该用那个电流?
答:计算时电流电压应从同一位置取,大致功率如下:
一、取自变频器输入端
p=1.732*0.38*0.95*70=43.76
二、取自电机侧(变频器输出端)
P=1.732*0.38*(900/1450)*115*0.92=43.22
二者基本一致。
注:
1、变频器输入电流功率因数较高,一般可取0.95,这也是变频器节能的原因之一;
2、电机的功率因数与是否采用变频基本无关,严格讲起来应当稍低一点;
3、一般情况下,变频器输出电压与频率成正比。
回复
3楼
完全同意楼上的说法,变频器前和变频后的电流不一样因为前后的电压不一样,变频器的输出频率在50HZ以下时,变频器的输出电压都小于380V.
回复