GB50333-2002标准探讨
xxw135
xxw135 Lv.4
2012年04月24日 10:00:35
只看楼主

1、负压手术间负压前室的净化级别应为万级还是十万级, 2、负压手术状态下,前室对手术室和对洁净走廊的压差怎样定义(正还是负),3、麻醉药品存放室应为正压还是负压,工作人员更衣后进入洁净区是否得做洁净换冲间,大家正常设计时 如何考虑的?

1、负压手术间负压前室的净化级别应为万级还是十万级, 2、负压手术状态下,前室对手术室和对洁净走廊的压差怎样定义(正还是负),3、麻醉药品存放室应为正压还是负压,工作人员更衣后进入洁净区是否得做洁净换冲间,大家正常设计时 如何考虑的?
免费打赏
xxw135
2012年04月26日 10:11:01
3楼
没人回复吗?
回复
wj175486562
2012年04月27日 15:04:52
4楼

1、负压前室是十万级
2、前室对洁净走廊是保护作用
3、正压
回复
xxw135
2012年05月02日 16:33:35
5楼
按照标准缓冲间应和高级别同级最高不大于千级,手术室万级前室也应该按万级换气次数计算,不知道这样理解对吗
回复
wj175486562
2012年06月13日 08:13:51
6楼

标准是这样说的,但通常那种缓冲是指不同净化洁净度分区用的那种缓冲,如清洁走廊与外围之间,灭菌区与无菌区之间。
回复