一个12平方的-18度冻库加一个8平方的冷藏库,用一个6.5HP的风冷机组够用了吗?先谢了!
一个12平方的-18度冻库加一个8平方的冷藏库,用一个6.5HP的风冷机组够用了吗?先谢了!
2楼
功率偏小一点;因为你要的温度是零下18度;你可以用一台12匹的机组;仅供参考
回复
3楼
足够了啊,楼上的说要12HP的
冷库压缩机太大了啊。
回复
4楼
回复
5楼
呵呵;你知道6.5匹的机组;在---18度的时候;制冷量是多少吗‘一个12平方的冷库;再加一个8平方的冷库;总面积就是20平方;这个冷库在--18的时候存放货物;需要的热量是多少吗;要是冷库里面不存放任何货物;6.5匹的机组够大啦;哈哈哈哈哈
回复
6楼
楼主这位兄弟貌似是制冷领域的专家啊,不过说话到时有点冲啊。不过也正常目前市场上很多冷库公司的选型报价方面和你都一样的,不足为奇。
我是刚来的新手确实不知道6.5HP压缩机的冷量,也不知道冷库所需要的热量。哈哈以后承蒙楼主的专家多指教啊。
一下是我计算出来的参数,请楼上这位专家多指教下,帮我们都讲解下6.5压缩机在该工况下的制冷量,也帮我们多讲解下该冷库需要的热量。
[
本帖最后由 wybbyw 于 2012-4-26 13:08 编辑 ]
回复
7楼
楼上用的是什么计算软件啊?能不能发一个给我啊,很想学习一下的。谢谢。
回复
8楼
回复
9楼
不知道楼主要那个
冷库设计软件,需要的话可以联系我QQ330371081.
回复