这种铺管方式对码?
somebody665
somebody665 Lv.12
2006年10月26日 09:04:16
来自于采暖供热
只看楼主

01

01

1161824655526.JPG


1161824655563.JPG

免费打赏
hello-roger
2006年10月26日 13:17:05
2楼
肯定不行的,我也接触过很多类似情况
建议开斜槽引下来
回复
cflm00
2006年10月26日 19:49:13
3楼
我认为跃层处盘管应该加柔性套管,不然会很容易损坏的。
回复
cys2221
2006年10月27日 15:24:48
4楼
这样的铺法坚决禁止,肯定坏的几率很大,还是开槽下来吧!不要图省事!到最后就费事!
回复
kingmind
2006年10月28日 00:10:00
5楼

这样的铺法不符合给排水、暖通水管工艺规范,做任何事情都得讲规矩
回复
wuyinghua.123
2006年10月28日 12:08:40
6楼
真是见识啦,还有这样铺的,真不知道越下来的部分怎么处理!或许准备做个斜坡下来????
我们一般都是开槽下来的,而且这样的话最好的是分水器不放那个位置……
回复

相关推荐