请问各位大侠:110KV大电流接地系统中变压器中性点接地刀闸断开后会出现什么情况?

请问各位大侠:110KV大电流接地系统中变压器中性点接地刀闸断开后会出现什么情况?
免费打赏
jzpw
2006年10月26日 14:17:09
2楼
大电流接地系统的主变中性点接地点是限制该系统发生接地故障后系统电压升高程度的主要因素,由于有这些中性点的存在,系统内各种设备的主绝缘的设计制造水平就可以相对降低,节省大量的生产投资成本。但中性点接地点过多会导致接地电流水平的上升,产生其他的不利影响。故系统一般要限制接地点的数量。但是一旦系统内由于各种原因导致所有的接地刀都断开后,系统将处于极度的危险之中,一旦系统发生接地故障,将可能导致主绝缘薄弱的设备绝缘的击穿。
回复
hjwang
2006年10月30日 11:40:12
3楼
后果的严重程度要看整个系统的中性点接地情况,如果系统上接地点较多,断开一处不会造成太严重的后果,但系统的零序阻抗增大了,零序保护的灵敏度下降了,可能会拒动。
回复
huix816
2006年11月02日 12:12:33
4楼
谢谢指教!那相对于电厂的主变唯一的中性点地刀断开后对本厂有什么影响呢?
回复
cqingfeng
2006年11月02日 12:23:08
5楼
如果电厂的主变唯一的中性点地刀断开后,电厂附近网内发生单相接地故障,将抬升中性点电压,这对系统内各种设备中性点的绝缘是一种考验.同时非故障相电压也将抬升.
回复
jstyxb
2006年11月03日 11:34:29
6楼


补充: 这时候因为另序电流较小,主变的另序电流保护将不动作,差动也不会动作,但是110KV不接地系统接地电流比起35KV系统危害要大的多,会引起间断性的电弧重燃放电,严重损坏设备.
回复
huix816
2006年11月04日 21:52:51
7楼
我明白了 谢谢!