1,地下车库两个防烟分区共用一个机械排烟系统,排烟量按一个防烟分区的换气次数确定还是按两个防烟分区的总换气次数确定. 2,地下车库顶板梁比较大,突出顶板超过500mm,车库一般不考虑吊顶,那么就分成若干小防火分区.排烟系统如何定?排烟量如何确定?排烟口如何设置,规范上说按每个防火分区设,排烟口岂不太多?
1,地下车库两个防烟分区共用一个机械排烟系统,排烟量按一个防烟分区的换气次数确定还是按两个防烟分区的总换气次数确定.
2,地下车库顶板梁比较大,突出顶板超过500mm,车库一般不考虑吊顶,那么就分成若干小防火分区.排烟系统如何定?排烟量如何确定?排烟口如何设置,规范上说按每个防火分区设,排烟口岂不太多?
2楼
应该是分成若干防烟分区
回复
3楼
1.由于规范未规定多个防烟分区同时着火时的排烟量计算方法,一种做法是:地下车库多个防烟分区共用一个机械排烟系统,排烟量按最大防烟分区12次/h换气次数确定。
2.防烟分区可以按照高规每个建筑面积不超过500m^2确定,排烟口每个防烟分区分设。
回复
4楼
1.车库排烟量一般按6次计,每个防火分区的排烟总量=该防火分区的总面积*层高*6次,车库排烟系统一般不需严格划分防烟分区;
2.车库的防火分区一般由建筑专业划分。防烟分区应该在防火分区确定的情况下划分,且不能跨越防火分区,车库的防烟分区最大面积为2000m^2。
回复
5楼
1,地下车库两个防烟分区共用一个机械排烟系统,排烟量按一个防烟分区的换气次数确定还是按两个防烟分区的总换气次数确定.----- 按两个全部排烟。
2,地下车库顶板梁比较大,突出顶板超过500mm,车库一般不考虑吊顶,那么就分成若干小防火分区.排烟系统如何定?排烟量如何确定?排烟口如何设置,规范上说按每个防火分区设,排烟口岂不太多?----------设计两个应该也可以,因为烟气在上方不是很影响疏散。排烟口应该每个区多设,有个排烟口距顶棚的距离要求
回复
6楼
感谢上面几位朋友的回答.在这里我也更正几点看法.
1.车库排烟量一般按6次计,每个防火分区的排烟总量=该防火分区的总面积*层高(小于3米按实际层高,大于3米按3米计算)*6次,车库排烟系统防烟分区不宜大于2000m2.
2.汽车库通风排烟要按照《汽车库、停车场建筑设计防火规范执行,不应该套用高规和技术措施的有关一般建筑的条文,例如防烟分区面积,车库不大于2000m2,而一般建筑不大于500m2。
3、有关梁高的问题,可以人为的去划分防烟分区,不一定要按照结构梁去划分。只要排烟量,排烟口距离满足要求即可。
回复
7楼
按照《暖通空调.动力技术措施》P128,汽车库的排风量=车库面积×层高(小于3米按实际层高,大于3米按3米计算)×6次;而关于排烟量这个版面以前有帖子提到:每个防火分区的排烟总量=该防火分区的总面积×层高(小于3米按3米,大于3米按实际层高计算)×6次。
回复
8楼
应该是这样的吧:防火分区包含若干个防烟分区,也就是防火分区是大区域,防烟分区是小区域。排烟系统一般按照防火分区来设置。如果你想一个防烟分区一个排烟系统也可以,但是有点浪费。
每个防火分区的排烟量:如楼上各位所说,面积X层高X6次换气量。
排烟风口是按照风口离车库最远点不得超过30米的原则。
以上这些应该在《高规》上都有体现。
回复