求助:如图所示DCS控制
zhangjunlan1017
2012年04月23日 11:19:04
只看楼主

如图1所示,请问:1、图纸可有问题?通常DCS的OFF点是常闭点,还是常开点?2、如果DCS的OFF点是常闭点,是不是可以如图2那样画3、如果DCS的OFF点是常开点,是不是可以如图3那样画4、该图中常闭按钮和DCS的OFF点应该放在旋钮后的手动和自动回路吧?

如图1所示,请问:
1、图纸可有问题?通常DCS的OFF点是常闭点,还是常开点?
2、如果DCS的OFF点是常闭点,是不是可以如图2那样画
3、如果DCS的OFF点是常开点,是不是可以如图3那样画
4、该图中常闭按钮和DCS的OFF点应该放在旋钮后的手动和自动回路吧?

20120423_090329.jpg


20111221_b23629a231002d5ce7cfjmrVsqMwsW3U_png_thumb.png


未命名.jpg

免费打赏
zhangjunlan1017
2012年04月24日 14:51:38
2楼
怎么没人回答啊?自己顶
回复
tnc
2012年04月29日 19:47:31
3楼
1、常闭
2、是
3、因2成立,所以此条不成立。
4、不是
回复
njanqun
2012年05月03日 09:18:16
4楼
与仪表专业沟通
回复
zgp20081108
2012年08月06日 16:18:43
5楼
DCS的输出点初始状态是可以通过程序修改的,此图无问题
回复
星湖
2012年08月11日 21:47:15
6楼

嗯啊!接点状态可以设置!
回复
3288124
2012年08月18日 16:58:11
7楼
DCS出口的每一DI通道,都是有一个常开点和一个常闭点一个公共端,主要看你怎么选用了,上面几幅图都是对的。图1中,OFF明明画的是常闭点,有什么疑惑的。
回复
xiaogaizi
2012年08月19日 01:29:02
8楼
没事,错了可以让dcs取反
回复

相关推荐