【请教】塔吊关闭电源后钩子带电,主体不带电,怎么回事啊?
stan22
stan22 Lv.7
2012年04月23日 07:35:55
只看楼主

今天接了2kw的两个卤化灯,送电照明正常。塔吊司机上去后灯跳闸,检查后灯正常。这个时候发现塔吊钩子带电,用手碰有火花屁啦扒拉的响。火花很大。关闭电源情况还是和之前一样。用兆欧表发现塔吊零线和火线接地。0欧。情况就是这样。问题:1.接地为什么漏保不跳闸? 2.那里来的电?

今天接了2kw的两个卤化灯,送电照明正常。塔吊司机上去后灯跳闸,检查后灯正常。这个时候发现塔吊钩子带电,用手碰有火花屁啦扒拉的响。火花很大。关闭电源情况还是和之前一样。用兆欧表发现塔吊零线和火线接地。0欧。情况就是这样。

问题:1.接地为什么漏保不跳闸?
2.那里来的电?
免费打赏
大拇哥
2012年04月25日 14:25:23
32楼

做重复接地就好了啦!!
回复
zwx345
2012年04月26日 17:15:10
33楼
线路采用了TN-S系统,在总配电箱的进户处做了重复接地
回复
zhangxv369
2012年04月27日 16:50:37
34楼
附近电台频率的问题,我们单位一个老同志碰见过一次。
回复
nevsaynev1983
2012年04月28日 14:47:51
35楼
同意10楼的意见
回复
stan22
2013年05月11日 21:44:20
36楼
经过和供电局联系 确认附件有磁场,

有20多个塔吊都带电。

土木高手很多嘛。
回复
liuguanghua1234569
2013年07月08日 11:02:01
37楼
强电磁波感应到塔机的钢丝绳,附近有大功率发射塔。频率2.4G。我处理过好几起这种情况。