循环水
shj
shj Lv.2
2004年04月03日 10:00:46
只看楼主

各位大侠:小弟有一问题请教,有一循环水系统,原来有一用一备水泵,Q=12.4、H=59向一期供水,现在业主二期也增加了循环水系统,业主就想用一期的水泵,我不知道能不能接在一期上,有知道的能告诉我吗,(最好计算步骤能说得详细点)谢谢

各位大侠:
小弟有一问题请教,有一循环水系统,原来有一用一备水泵,Q=12.4、H=59
向一期供水,现在业主二期也增加了循环水系统,业主就想用一期的水泵,我不知道能不能接在一期上,
有知道的能告诉我吗,(最好计算步骤能说得详细点)
谢谢
免费打赏
xuyangyong
2004年04月09日 14:32:31
2楼
做水力计算确定一下撒
回复
xuyangyong
2004年04月09日 14:32:32
3楼
做水力计算确定一下撒
回复
wych
2004年04月09日 16:28:38
4楼
当然可以了,但必须要校核流量和扬程是否满足,二期的要求。再有一期和二期的循环系统工作有没有时段差异。
回复
wych
2004年04月09日 16:30:14
5楼
还要保证水力不失调,否则就会有大问题了。就是一、二期的管径、阻力是否差异过大。
回复