螺杆机氨冷却如果不用虹吸罐该如何解决油冷却的问题?请老师赐教,谢谢!
螺杆机氨冷却如果不用虹吸罐该如何解决油冷却的问题?请老师赐教,谢谢!
2楼
可以独立装一套水冷系统,但是使用寿命会偏短
回复
3楼
把高压贮液器位置升高,向油冷却器供液,油冷却器回气接至蒸发冷进气口附近即可。
回复
4楼
回复
5楼
用水冷却必须加凉水塔
回复
6楼
可以,只要集管静态贮液容积足够大。
回复
7楼
动态平衡建立之前呢?
回复
8楼
在蒸发冷出液管进储液器之前,做一个液包,从液包接到油冷却器,油冷排气扣在总排气管上,和有虹吸灌接法一样,只是油冷排气不在接入虹吸罐,直接扣在总排气上。
回复
9楼
1、储液器兼做热虹吸罐,保证储液器液位与油冷却器中间轴线的垂直距离为1.8-2.2m,保证足够的氨液压差。回气管扒接到冷凝器回气管就行了。
2、如果是水冷式油冷,那就要有外部水源:冷凝器水盘(有蒸发冷)、或外来循环水(要配冷却塔)
3、喷液式油冷,直接将氨液节流后喷入压缩机中冷却。
回复
10楼
压缩机冷却回油系统
回复
11楼
这种做法我们做过,液包小了不行,特别是多台机组共用的情况下,所以还是建议不要这样做
回复