墙下条形基础刚性基础与柔性基础可否一起使用
维维weiwei
2006年10月25日 11:00:53
来自于地基基础
只看楼主

一七层砖混结构,基础落在松散卵石层上,fak=160Kpa,墙基础为墙下条形基础。因个别开间较大,基础宽度为2100mm,所以不能用刚性基础,而用柔性基础,但大部份基础宽度在1200~1600之间,可以用刚性基础,图纸送审时,审图委员会说两种基础不能混用。我认为这两种基础都属于天然基础,基础沉降都差不多,应该可以一起使用,这种想法有对吗?

2006年10月25日 20:41:11
2楼
基础宽度在1200~1600也可以可以用柔性基础,刚性基础与柔性基础混用整体刚度较差.
回复
bzh2005
2006年10月27日 14:35:00
3楼
地基基础上说明也只是说不宜二种基础混合使用,一种用刚性基础,一种用柔性基础导致整个基础的刚度不一致,这样沉降也不均匀,图审中心一般都是从严控制的,这一点是他们的一般做法,提出来也不足为奇,我建议还是要么都采用柔性基础或者都采用刚性基础,这样就可以避开这一点,而不用说什么2100的基础就采用采用柔性基础。