《混规》9.3.12条的配筋率说的是承受竖向力所需的钢筋,从字面上理解,应该是9.3.11条的第一项计算的面积,不能连1.2Fn/Fy也算上的。兰定筠的2012版本P272页是按照上述计算的,而施岚青2010版的是并在一起算的,请问到底按照哪个?另外,箍筋取值是按照纵筋的计算面积一半还是实配纵筋的一半?两位专家也是不一样的。
《混规》9.3.12条的配筋率说的是承受竖向力所需的钢筋,从字面上理解,应该是9.3.11条的第一项计算的面积,不能连1.2Fn/Fy也算上的。
兰定筠的2012版本P272页是按照上述计算的,而施岚青2010版的是并在一起算的,请问到底按照哪个?
另外,箍筋取值是按照纵筋的计算面积一半还是实配纵筋的一半?两位专家也是不一样的。
2楼
请楼主仔细再看施岚青的书。 计算的竖向力面积都取的是公式的第一项。
关于箍筋面积取实际配筋面积还是计算配筋面积的0.5倍,施岚青书上比较混乱,有道题是采用 计算值,其余的采用实际值。 个人认为,应该是计算值。
回复
3楼
结果应该是不一致的,这很正常的。
回复
4楼
yurui1978 发表于 2012-4-21 19:32 请楼主仔细再看施岚青的书。 计算的竖向力面积都取的是公式的第一项。 关于箍筋面积取实际配筋面积还是 …同意楼上观点,配筋率也是按照8.5.1条的