我有个酒店项目在8月份开业,发现客房小走道风机盘管集水盘底部结了好多冷凝水,以至于掉到装修吊顶上,泡坏了很多吊顶,安装单位说是上海新晃的集水盘保温质量问题。我问了风机盘管厂家,他们说是这是标准厚度,按照规范做的,每个厂家的做法一样的。这是怎么回事?
我有个酒店项目在8月份开业,发现客房小走道风机盘管集水盘底部结了好多冷凝水,以至于掉到装修吊顶上,泡坏了很多吊顶,安装单位说是上海新晃的集水盘保温质量问题。我问了风机盘管厂家,他们说是这是标准厚度,按照规范做的,每个厂家的做法一样的。这是怎么回事?
2楼
请教那位仁兄给一个答案,此事急!!!!!!
回复
3楼
他们说是这是标准厚度,按照规范做的
标准厚度就管用吗
估计劣质保温材料
回复
4楼
保温材料不行 保温性能的好坏不光是由保温材料的厚度决定的
回复
5楼
另外我个人觉得 是由于表冷器的热交换效率不够,一般7-12度的水,出水小于12度的话(热交换效率不够)肯定比12度的水更容易外表结露(加上保温效果不好) 个人看法 仅供参考
回复
6楼
估计是保温没保好,叫厂家换一个
回复
7楼
可能保温材料有问题。
回复
8楼
那各地方的?
湿度,保温材料质量\厚度,换热效果都有可能是原因