请教,砖混结构新旧建筑之间设悬挑圈梁是否合理
lzq0131
lzq0131 Lv.2
2012年04月21日 13:54:15
来自于砖混结构
只看楼主

小弟刚开始做结构,就遇到一个新建筑与原建筑相邻建设的问题。新建筑2层,首层4.5m高,2层3.3米高。4-5轴为楼梯间。由于原建筑基础采用毛石条基,故小弟将新基础也做成毛石条基,埋深比原建筑略浅。两基础避开250mm(是否合理),上部新旧两外墙间隔150mm(是否合理)。根据原建筑图纸,将基础避开后,算的新建筑外墙需要悬挑600左右,计算内力,5轴外墙下承重梁L-2受力很大,可能得100多KN。请问是新建筑物5轴上2层外墙加屋面全部由L-2承重,还是楼面及屋面均悬挑圈梁,哪个更加合理。如果层层悬挑,那悬挑的梁下面的砖砌体是用轻质隔墙,那这种结构形式是否可行。比较迷茫。还是有没有其他更合理的方法。谢谢前辈们了。

13 点 37 分 54 秒.jpg


13 点 47 分 18 秒.jpg


断面.jpg

免费打赏
cheetos2012
2012年04月21日 14:51:34
2楼
我也想知道
回复
fengbaozhongxin
2012年04月21日 15:29:49
3楼
坐等高人给解释下~~













-------------------------------------------------------------------------
大连钢结构
回复
无间道
2012年04月22日 11:26:53
4楼
基础悬挑方案是可行的。楼层宜每层都做悬挑。这样结构会安全一些,且对基础挑梁的压力减小,这样做的目的是减少某一各构件的内力过大,所产生的不安全隐患。设置多道防线,有益于保证安全。
回复
lzq0131
2012年04月22日 16:49:47
5楼
非常感谢前辈的指教。只是关于层层悬挑,小弟还有点疑惑。就是如果层层悬挑,那和下部墙体就不能受力,只起填充作用。。整体性会不会。。很差。这就像是三片受力墙。。仅凭几道梁连接。。对抗震貌似也很不利啊
回复
姻花易冷
2012年04月23日 16:08:48
6楼
做好做成框架结构 ,基础采用桩基础 就解决问题了 你如果这样做,在挑梁端出的基础底面积是否满足要求?
回复
iosp
2012年04月25日 10:32:36
7楼
俩层砖混 你让做桩基础
回复
wwgg1144
2012年04月25日 10:37:21
8楼
地质情况好的话,直接把毛石基础加大,不挑了;
地质情况不好,那就改框架;
回复
scxza2005
2012年04月25日 11:29:17
9楼
毕竟只有两层,我以为应用层层挑梁方案,L2直接受力传到挑梁上,挑梁下部端头基础在计算条基受力面积的条件下可加宽处理;每层挑梁梁下对砌体应验算砌体的局部受压。
回复
cgc2010
2012年04月25日 11:38:29
10楼
这样不好,5轴的荷载很难传到4轴的条基上去,就靠3个跳梁头下的那点条基沉降会很大。
建议旧房子基础边10cm增加条基。跟4轴的基础中间再增加一根JT-1
回复
cantianjushu
2012年04月25日 13:16:51
11楼
层层挑出方案可行 但是砖混的层高是有限制的 不高于3.6m的
回复

相关推荐