求助:现浇空心无梁楼盖设计
到天涯流浪
2012年04月21日 10:12:17
只看楼主

多层地下室(车库),9mx9m、9mx6m柱网的现浇无梁空心楼盖运用PKPM如何设计?请详细介绍如何建模、分析、计算、配筋、构造等细节,最好有实例。另外:箱体和筒体在计算上有何区别?谢谢![ 本帖最后由 xiong-818 于 2012-4-21 10:17 编辑 ]

多层地下室(车库),9mx9m、9mx6m柱网的现浇无梁空心楼盖运用PKPM如何设计?
请详细介绍如何建模、分析、计算、配筋、构造等细节,最好有实例。另外:箱体和筒体在计算上有何区别?
谢谢!

[ 本帖最后由 xiong-818 于 2012-4-21 10:17 编辑 ]
到天涯流浪
2012年04月22日 09:34:39
2楼
大家都不知道怎么做吗?自己顶一下
回复
yfg727
2012年04月22日 10:34:18
3楼
回复
hyp1962
2012年04月22日 19:32:15
4楼
现浇空心楼盖采用PKPM设计时多将现浇空心楼盖肋梁按次梁输入,现浇空心楼盖的恒荷计算时应注意扣除肋梁自重,其他均按软件说明执行就可以了!
如何建模、分析、计算、配筋、构造等细节等均可以向现浇空心楼盖生产厂家咨询!
箱体和筒体在计算上没有区别!
回复
xudonghz
2012年04月23日 17:14:46
5楼
可以用strat软件计算,有专门设计空心板的模块
回复
无间道
2012年04月26日 07:01:52
6楼
不是有规范吗,按照规范的规定进行定量的分析就解决问题了。你没有规范吗?
回复
gaoxn
2012年04月26日 08:32:52
7楼
楼主所说的工程情况,用PKPM不容易实现。
楼上有一位说,把肋梁按次梁输入的方法,计算结果会严重失真,原因有两个:一是把原本联系为一个整体的空间结构形式离散为平面交叉梁系,与实际情况偏差较大。二是柱帽在程序中很难输入。如不考虑柱帽的作用,将严重失真。
STRAT软件可以实现无梁空心楼板的有限元计算,但此软件用户数量不是很多,是否能完全相信它的计算结果,由个人的胆量决定吧。
对于地下车库这种结构形式,柱网规则,还可以不分析水平力作用下的工况,计算量变得很小,所以推荐采用《空心楼盖》规程上的直接设计法(经验参数法)。此法简单明了,手算很快。虽然叫经验参数法,但编规程的人一定做过计算和研究,我们使用的时候,大可放心。
回复
余兴2017
2012年04月26日 19:38:37
8楼
广厦空心现浇板技术材料下载
http://www.gscad.com.cn/Downloads.aspx?Id=374&type=3
回复
iae250
2012年04月27日 10:35:01
9楼

同意!
回复
加班不画图
2012年04月27日 17:21:59
10楼
pkpm好像实现不了,用strat吧,这个专业,可以让厂家请上海那里做
回复
hbchh2006
2012年04月28日 13:42:39
11楼
按双向密肋梁就哦了
回复