地震作用计算时,关于对结构总重力荷载代表值GE计算的疑问
elevenk_swjtu
2012年04月20日 22:54:17
只看楼主

当结构中屋面荷载标准值有:永久荷载、活荷载和雪荷载三种共同作用,计算该屋面重力荷载代表值是应该怎么取呢?2011年真题下午第26题中屋面中指计入了永久荷载,但为什么不计入雪荷载呢?

当结构中屋面荷载标准值有:永久荷载、活荷载和雪荷载三种共同作用,计算该屋面重力荷载代表值是应该怎么取呢?
2011年真题下午第26题中屋面中指计入了永久荷载,但为什么不计入雪荷载呢?
免费打赏
bull1999
2012年07月12日 15:05:14
22楼
雪荷载应给予计入··取0.5倍雪荷载。
回复
my_sorceress
2012年07月12日 15:58:11
23楼
仔细看《抗规》表5.1.3
回复
wen6855393
2012年07月12日 21:48:25
24楼
考虑了,不要乱叫!
回复
过眼云烟
2012年08月23日 17:16:47
25楼
不是考虑了嘛,答案不是写的清楚的嘛
回复
pingglong
2012年08月23日 18:57:02
26楼
答案的0.5x0.5就是考虑的雪荷载啊,兄弟怎么看的啊?
回复
木易0303
2012年08月23日 19:42:21
27楼
雪荷载组合值系数为0
回复
yujiaori
2012年08月24日 10:08:11
28楼
这道题真题答案是考虑了屋面雪荷载的:
屋面:8.8+0.5*0.5;
8~15层(共八层)8.0+0.5*2.0
6~7层(共两层)8.0+0.8*5.0
2~5层(共四层)8.0+0.5*3.5
总=(8.8+8.0*14+0.5*0.5+0.5*2*8+0.8*5*2+0.5*3.5*40所以答案是正确的,是你自个没细心哦
回复
cwjiayou
2012年08月24日 14:04:36
29楼
地震的时候,屋面可能有人么?所以分项系数是零。不过倒是有下雪的可能啊 。所以计入。
回复
天地不言
2012年08月28日 23:50:39
30楼
楼主焦虑了。。淡定一下。呵呵。
回复
ronaldo_c
2012年08月29日 09:34:06
31楼
兄弟,你没看仔细啊。解答中0.5*0.5不就是雪荷载吗?
回复

相关推荐