移动式发电机不需要接地吗
icewd
icewd Lv.3
2012年04月20日 20:10:00
只看楼主

一台三相12KVA的柴油发电机,TN-S系统发电机定子绕组N线与机壳连接,3P+N+PE五线给一个配电箱供电配电箱出线带的所有负载设备外壳均和发电机机壳做等电位连接还需要从发电机机壳往地下打接地极吗?

一台三相12KVA的柴油发电机,TN-S系统
发电机定子绕组N线与机壳连接,3P+N+PE五线给一个配电箱供电
配电箱出线带的所有负载设备外壳均和发电机机壳做等电位连接
还需要从发电机机壳往地下打接地极吗?
免费打赏
icewd
2012年04月22日 13:01:54
2楼
求科普
回复
icewd
2012年04月22日 21:11:40
3楼
有人知道吗
回复
shideping
2012年05月22日 20:23:49
4楼
以前也曾关注过移动式发电机中性点要不要接地的问题,但至今没找到权威的说法。百度百科中的这篇文章认为中性点不应接地,贴出来大家一起交流
http://wenku.baidu.com/view/aece905ebe23482fb4da4c1f.html
回复
rk5707
2012年05月22日 22:19:58
5楼
关键要确定他是什么接地系统!
这个问题比较 费劲!!!
回复
dianqipanli
2012年05月22日 22:30:29
6楼
不知道楼主的移动发电机是否是在建筑工地使用?
《施工现场临时用电安全技术规程》
6.2.4
发电机组应采用电源中性线直接接地的三相四线制供电系统和独立设置TN-S接零保护系统,其工作接地电阻值应符合本规范第5.3.1条要求。
回复
zzhspeed
2012年05月23日 14:00:41
7楼
如果发电机是相对固定位置使用,建议采用TN或TT系统。如果是需要经常移动的,应该采用IT系统。
回复
el-jiang
2012年05月23日 16:42:53
8楼
回复
lingxuct
2012年05月23日 17:49:27
9楼
移动式小发电机,不宜把中性点接地,PE线可与大地连接或不接地(没有PE线),发电机中性线N不宜与机壳连接。

中性点不接地后,与大地没有电气回路,无触电危险。
回复
老灰兔子
2012年05月23日 21:38:36
10楼
一般移动式发电机不宜采用中性点接地方式运行,更不能采用发电机N线与发电机机壳直接连接方式运行。对负载及发电机外壳只能采用接地保护方式(或不采取任何保护方式)。

除非你的发电机长期固定使用外。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2012-5-23 21:39 编辑 ]
回复
rk5707
2012年05月24日 09:24:12
11楼
小弟 有个问题
如果中性点不接地,那么当三相不平衡时,0点会不会漂移,这样会不会烧坏单相设备
这个问题在哪解决啊?
回复

相关推荐