【请问】微机过流和速断是怎样设定的?
liguolin999
2012年04月20日 19:49:41
来自于继电保护
只看楼主

请问过流是不是微机上的定时限过流?如果是就投入速断电流和定时限过流,其他的什么限时速断电流、反时限过流、过负荷等等都退出是吗?还有图纸上每台柜的设定值是多小是怎样算的?

请问过流是不是微机上的定时限过流?如果是就投入速断电流和定时限过流,其他的什么限时速断电流、反时限过流、过负荷等等都退出是吗?还有图纸上每台柜的设定值是多小是怎样算的? 未命名.jpg

未命名.jpg

lingxuct
2012年04月20日 20:18:08
2楼
“设定值是多小是怎样算的? ”
一个系统的保护,是有《继电保护计算书》的,一个开关柜是无法计算继电保护定值的,继电保护定值是系统电压、线路设备阻抗和负荷电流各种关系的数据,计算出各点的短路电流,才能做到有选择、有目标、有灵敏度,可靠地保护设备和电网安全运行的。

怎么写《XX系统继电保护计算书》,请学习《继电保护》相关书籍。
回复
ziruisu
2012年04月24日 11:47:31
3楼
学习..............
回复
lwj931877631
2012年04月25日 11:18:35
4楼
在微机中有速断 定时限 反时限和过流 都是独立的保护, 速断一般是变压器额定电流的8-10倍 过流一般是变压器额定电流的1.5倍 一般情况下是定时限和反时限都是退出的状态
回复
chjs001
2012年05月05日 17:55:12
5楼
学了一招啊
回复
tian447956253
2012年06月03日 11:21:38
6楼
学习