二、现场情况概况: 做断路器低电压试验,方法是将两个12V的直流电瓶串成24V,然后直接从电瓶上接24V电源到断路器航空插43,44插针上,发现有3台断路器的MU得电不动作,并有糊味出来。现场用万用表测量串接后的电瓶辅出电压为25V ,查看烧坏的MU,从外观上看明显有烤变形。三、现场图片 1.烧坏的MU2.调试用有直流电瓶正常投运后24V直流电源即是由该电瓶供直接供给3.电瓶铭牌

二、现场情况概况:
做断路器低电压试验,方法是将两个12V的直流电瓶串成24V,然后直接从电瓶上接24V电源到断路器航空插43,44插针上,发现有3台断路器的MU得电不动作,并有糊味出来。现场用万用表测量串接后的电瓶辅出电压为25V ,查看烧坏的MU,从外观上看明显有烤变形。

三、现场图片
1.烧坏的MU
clip_image001.jpg
2.调试用有直流电瓶正常投运后24V直流电源即是由该电瓶供直接供给 clip_image003.jpg
3.电瓶铭牌 clip_image004.jpg
4.MU电源回路
下面是现场了解到正常投运后的MU直流电源回路示意图
clip_image005.jpg
5断路器图纸
clip_image002.jpg

clip_image001.jpg


clip_image003.jpg


clip_image004.jpg


clip_image005.jpg


clip_image002.jpg

yidundianli
2012年04月22日 21:13:57
2楼
版主 此贴能否置顶?问题至今没有解决!好多同事都没找到解决办法!
回复
wboy8759
2012年04月23日 08:51:15
3楼
头一次听说还有“10KV断路器低压脱扣器”?自备发电机也没听说过有这么高电压的,除非你是大、中型发电厂站。
情形描述不清楚,照片也不清晰。
看来楼主不是搞电的。
模模糊糊,可能有以下原因:
1、错用了直流电源电压等级;
2、直流电源接反了极性;
3、航空插头接线错误。
回复
yidundianli
2012年04月23日 19:07:06
4楼
第一次听说并不一定没有,图纸在那摆着呢。10KV断路器可以降压6KV运行啊。你分析的情况都是第一时间被排除掉的了的。
回复
cszhangyiping
2012年04月23日 22:41:28
5楼
-MU是个什么东西?线圈?电压是什么?有没有参数?
回复
wboy8759
2012年04月24日 23:07:43
6楼
是呵,MU是个什么神秘玩意儿?合闸线圈?关键是第一张照片不清晰,我只想看清那神秘东西上面的文字。
既然“直接从电瓶上接24V电源到断路器航空插43,44插针上,发现有3台断路器的MU得电不动作,并有糊味出来”,那就是这3台断路器的那个什么MU不合格罗!再不然就是你那个MU不允许长时间通电咯。你知道吗,在一般断路器中,跳、合闸线圈都是不允许长时间通电的,时间稍长就会烧掉。
回复
206079
2012年04月25日 09:43:04
7楼
电瓶的电压等级是对了,两个电瓶串联电流太大,应该加限流电阻
回复
wboy8759
2012年04月25日 10:11:13
8楼


电流不成问题。
看第4张片片:
0.jpg
4个电池先并联、后串联,这种接法也少见。并联电池的目的是为了增大容量(电流),但并联电池之间会存在换流(因为两个电池特性不可能完全一样),对电池寿命不利。短时间用一下还可以。
回复
wboy8759
2012年04月25日 10:13:01
9楼
回复
jhongsong123
2012年04月25日 11:55:43
10楼
是不是跳闸线圈得电时间太长造成线圈烧毁。
10KV断路器很多都是机械保持的,分合闸线圈不能通电时间太长。
回复
mo165
2012年04月25日 16:30:05
11楼
可否将这脱扣器的信息告知更多,包括脱扣器上的型号等。这样好分析。谢谢!
回复