此是一组典型的错误安装的暖气片

此是一组典型的错误安装的暖气片

1161691627729.JPG

免费打赏
longlong9917
2006年10月24日 20:10:35
2楼
1、暖气管支管出墙未加套管
2、供水支管水平部分不直,下垂
3、暖气片未安装手动跑风阀
4、暖气片未拆除包装
意见如上,如还有添加请发表意见
回复
凡人
2006年10月29日 01:11:10
3楼
PPR管水平不直很正常,如果投入使用以后,看上去比现在还要惨
回复
dezhonghvac
2006年10月31日 13:44:08
4楼
这种散热器我用过,有的手动排风在它的端堵(炉堵)上,且与炉堵端面是平的,需要用一字起子旋出,不从正面看不出来。
回复
ccxhcn
2006年11月03日 08:12:36
5楼
1、暖气管支管出地面未加套管;
2、供水支管水平部分安装时未调直;
3、阀门与散热器之间应该配一段短管而不是直接用对丝连接;
回复
crj1314520
2006年11月03日 13:38:19
6楼
丝接和阀门是不是要换下子。。
回复
jj-yy
2006年11月03日 14:28:41
7楼
出地面未加套管;最主要是活接装在阀门前面,这样将来暖气片坏了就别考虑换了!
回复
zhengxufeng
2006年11月05日 16:37:15
8楼
我们这边,地上支管采用钢管
回复
wl131488
2006年11月05日 20:19:01
9楼

同意,可能是照片角度的问题,散热器左上角应该有排气阀。
回复
wl131488
2006年11月05日 20:20:38
10楼

同意,丝扣阀门最好装设活接头,不然检修时会很不方便。
回复
wl131488
2006年11月05日 20:23:08
11楼

这点感觉有点不妥,估计散热器还没有使用,只是施工过程中,暂时不拆除包装也是为了保护成品,施工现场很容易损坏散热器表面的油漆