100*50的桥架能放多少根2。5平方线?有没有计算公式。
100*50的桥架能放多少根2。5平方线?
有没有计算公式。
12楼
放满会怎么样呢?1:散熱問題2:磁場干擾問題3:維修換線問題
回复
13楼
85根2.5BV导线
用 途 线槽规格
宽X高
安装方式 BV 、BLV 单芯绝缘电线截面 (mm2 )
1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95
0.6 / 1KV
交流配电线路
45x30 墙上或支架明敷设 48 26 22 17 13 7 5 3 - - - -
55x40 80 44 36 28 22 12 8 5 4 3 - -
45x45 74 41 33 26 20 11 7 5 4 2 - -
120x65 297 165 135 106 82 43 31 20 16 11 8 6
50x25 地面内暗敷设 88 49 40 31 24 13 9 6 4 - - -
70x36 185 102 84 66 51 27 19 13 10 6 5 4
各系列塑料线槽容纳电线根数
20x12.5 7 4 3 2 - - - -- - - - -
40x30 42 23 19 15 11 6 4 3 - - - -
60x30 65 36 29 23 18 9 6 4 3 - - -
80x50 150 83 68 53 41 22 15 10 8 5 4 -
100x50 188 104 85 67 52 29 22 13 10 7 5 4
120x50 226 126 103 81 63 33 23 15 12 8 6 5
回复
14楼
导线的总截面应该不大于线槽的20%。
回复
15楼
请问楼主这是哪里的规范呀?
回复
16楼
根据《工业与民用配电安装手册》第四章,第二节,第六小节,第二项,第四小项规定
电力电缆总截面(包括保护层)不应大于桥架横断面的40%,控制电缆总截面(包括保护层)不应大于桥架横断面的50%
回复
17楼
一般桥架内只放一层电缆,电缆的截面面积之和不超过电缆桥架的40~50%,2.5mm2的线可算好外径,用100除这个数就基本得出能放多少跟了
回复
18楼
想请教一下
实际电缆的截面面积和样本上的能有多大差距?
回复
19楼
放满了也不会100%,还有填充率的问题,因为电缆不是方的而桥架是方的,有的大电缆放满了也就一层,一排,填充率还达不到规范的限制。导线的话因为截面都比较小所以规范的限制数字大一些。
回复
20楼
呵呵,这位老兄的话有点过分阿,50mm高的桥架(应该是线槽)只能放一层2.5mm2的导线,造价比钢管还高吧!这样桥架面积的占有率是多少?。。。。。
还有桥架内只能敷设一层电缆?哪个规范上有?
回复
21楼
有钱人
回复