VS1复合绝缘筒直接换成固封极柱,能匹配吗?
dll2006
dll2006 Lv.4
2006年10月24日 13:42:53
只看楼主

有谁知道VS1复合绝缘筒直接换成固封极柱,机械特性不受影响,能完全匹配吗?

有谁知道VS1复合绝缘筒直接换成固封极柱,机械特性不受影响,能完全匹配吗?
免费打赏
zhaozhenwei2006
2006年10月30日 19:41:24
2楼
不一定完全匹配,但机械特性影响不会大,可以做做看.
回复
qj8517
2006年11月10日 14:39:34
3楼
肯定没问题,就象VD4,同样的机构,既可配绝缘筒极柱,又有配固封极柱。
去年,有一家化工厂氯气泄漏造成30多台VD4断路器灭弧室漏气,如果让ABB维修,单一只灭弧室就要八千多元,而国内又无现成同样的灭弧室,后来我公司选用国产灭弧室为他们特制了固封极柱,经过改造调试,效果不错,还给业主省了几十万元。参http://www.epsun.com.cn