断电后荧光灯仍然闪烁是何原因?
hbts2006
hbts2006 Lv.2
2006年10月24日 12:55:34
来自于照明工程
只看楼主

如题,家里鱼缸上部有2根40W荧光灯,开灯时亮度正常,关灯后荧光灯仍然闪烁,并且闪烁时间从不间断,不知何因?请高手解惑支招.谢过啦!

如题,家里鱼缸上部有2根40W荧光灯,开灯时亮度正常,关灯后荧光灯仍然闪烁,并且闪烁时间从不间断,不知何因?请高手解惑支招.谢过啦!
fdlight
2006年10月24日 13:07:20
2楼
估计是没关断火线
回复
tely-007
2006年10月24日 16:54:17
3楼
应该是开关接错了,漏电引起的,呵呵
回复
zhonghibuo
2006年10月24日 20:34:23
4楼
断电后荧光灯仍然闪烁是何原因估计是开关接在零线上。
回复
hbts2006
2006年10月25日 08:42:02
5楼
感谢楼上各位的点拨,回家后将零线火线倒接了一下,上述情况消失.我的分数太少,无力奖各位更多的分,不知能否要求斑竹给楼上各位加分否?谢谢.
回复
tely-007
2006年10月25日 11:11:17
6楼
晕怎么没我的分啊,^_^
回复
zhouyanjunde
2006年10月27日 14:50:11
7楼
没出息,为了分在这灌水,应该相互学习。不过有分我跟高兴
回复
lpyllllll
2006年10月27日 16:33:48
8楼
谢谢各位,又学习了一招待
回复
zzhspeed
2006年10月27日 18:11:32
9楼
呵呵,小超真可爱,哈哈哈~~~~~
小超是个好同志
回复
fifitony001
2006年10月28日 11:38:46
10楼
这种情况我们施工遇见过,应该是开关控制了N线,而没断火线。
回复
tely-007
2006年10月28日 13:22:03
11楼


我晕阿,我前面说的应该也对吧,

我说的这个应该也对吧,只是没说“断电后荧光灯仍然闪烁是何原因估计是开关接在零线上”这么明白。
回复