问同行一个关于11G101-1图集的问题
云云兮兮
2012年04月20日 00:12:09
来自于工地图片
只看楼主

情况是这样子的,今天晚上一个朋友打电话问我一个问题.问题是:11G101-1图集第64页B大样,B大样上面写的"柱外侧纵向钢筋配筋率>1.2%时,分两批截断.他问我,分批截断是怎么分的?我毕业还不到一年,也还在学习中...当时也不知道.我就让他问一下他工地上面有经验的施工员是怎么做的.大家都发表一下看法哈,如果能用图说明就更好了..谢谢咯.

情况是这样子的,今天晚上一个朋友打电话问我一个问题.
问题是:11G101-1图集第64页B大样,B大样上面写的"柱外侧纵向钢筋配筋率>1.2%时,分两批截断.他问我,分批截断是怎么分的?
我毕业还不到一年,也还在学习中...当时也不知道.我就让他问一下他工地上面有经验的施工员是怎么做的.
大家都发表一下看法哈,如果能用图说明就更好了..谢谢咯.
免费打赏
suzukida
2012年04月20日 14:00:21
2楼
个人觉得图集已经说的很明确了。
回复
mfufi19
2012年04月23日 14:56:12
3楼
不懂
回复
gb908592564
2012年05月02日 15:49:38
4楼
图集确实说得很明显了。楼主应该好好地仔细地看下图集。第一批的柱外侧钢筋从梁底向梁内侧延伸到大于等于1.5lab的地方截断。第二批在与第一批截断的钢筋处相距大于等于20d的地方截断。

[ 本帖最后由 gb908592564 于 2012-5-2 15:51 编辑 ]
回复
richard1128
2012年05月15日 14:48:13
5楼
楼上正解,鉴定完毕
回复
ziyouzizai1028
2012年05月23日 14:50:21
6楼
楼主要认真看图,图上的标示第一批截断点在1.5L,第二批截断点在第一批后延长20D。
回复
hchsh163
2012年05月24日 15:08:00
7楼
分批截断是隔一断一,交叉截断。
错开钢筋的接头率,分散应力。
图上的标示第一批截断点在1.5L,
第二批截断点在第一批后延长20D。
回复
yeshenguo07
2012年05月24日 21:27:12
8楼
同意楼上,还有最好角筋第二批截断、
回复
whjsun
2012年05月25日 07:56:02
9楼
1、梁有两排筋时,第一批截断第2排;
2、如仅有一排,那隔1截1比较好,不超过50%
回复
回回的菠菜
2013年11月18日 14:14:35
10楼
学习了,,大神真多
回复
zhangailian1980
2014年03月03日 16:59:20
11楼
谢谢各位!学习了!
回复

相关推荐