《《高规》条文说明》7.4.4的困惑!
zqs18
zqs18 Lv.4
2006年10月24日 12:35:23
只看楼主

图中画圈的阀门有没必要两个同时要设?图不是很清楚,请各位将就一下。

图中画圈的阀门有没必要两个同时要设?图不是很清楚,请各位将就一下。

1161664519642.JPG

免费打赏
zqs18
2006年10月24日 12:58:00
2楼
是不是这样改一下更好一些?
回复
jinhui020222205
2006年10月24日 12:59:57
3楼
楼主有没有看上面的文字说明,阀门那样设置是检修管道用的,因为是环状供水,所以一根管子关断确实需要两个阀门,你自己比划下就知道了,试试去掉一个阀门能不能达到条文中所说的检修阀门的结果。

下面我再把清楚的图帖上来供参考,有什么疑义可以再讨论。

回复
jinhui020222205
2006年10月24日 13:01:33
4楼


我觉得不能那么改。
回复
weiyongjun060518
2006年10月24日 13:21:16
5楼
阀门设置在哪里要看实际情况的,图纸不能反映阀门真实的位置,只是一个大体的设置概念,
只要遵循阀门的个数=n-1个,就可以了,管道太长了,中间要增加阀门,便于维修,和维修时不会影响太多的地方断水
阀门的设置还要看设计人员把它定在哪?原则是阀门的个数=n-1个
回复
zqs18
2006年10月25日 08:08:22
6楼
我还是不明白.
回复
云涛
2006年10月25日 09:42:52
7楼
根据本人研究,对于上图这种情况,认为只要11个阀就够,有8个是多余的!!!
回复
jinhui020222205
2006年10月25日 10:03:55
8楼


错误,根本就没有一个是多余的,不清楚的画自己找张纸画一下,规范上这样设置是为了在检修管道时依然形成环状供水,保证供水的安全性!
回复
云涛
2006年10月25日 11:53:40
9楼


检修时为什么一定要平面环形供水???
规范上只要求不能关闭超过一条的竖管!!!!
回复
jinhui020222205
2006年10月25日 12:27:09
10楼



当竖管是4条或4条以上时,可以关闭不相邻的两条。不成环行供水那设置两条进水管还有什么意义啊?
回复
云涛
2006年10月25日 14:57:23
11楼
环状供水的意义就在与检修或其它原因时能至少有一条供水通道!
按你的说法就不应该存在"只有竖向成环的"系统了???




1、现在讨论的是在检修情况时。
2、环状供水的意义就在与检修或其它原因时能至少有一条供水通道!(设两条进水管的意义也是这样)
3、成环有"竖向成环与立体成环",按你的说法就不应该存在"竖向成环的"系统了???



回复

相关推荐