新手提问:水压的计算
chnyx16
chnyx16 Lv.2
2006年10月24日 12:33:01
只看楼主

本人自学给排水,对水压的计算不是很了解,现向各位请教一下:四层宿舍建筑,层高3.0米。卫生间内设一蹲坑,一淋浴喷头,一洗脸盆,水表单户计量。管网所需水压计算(一根立管,供4个卫生间用水,共设8根供水立管):1、H1:最不利配水点与引入管的标高差12.5米;2、H2:建筑内部给水管网沿程和局部水头损失之和。在计算时,输入管段长度10米(立管),流量 2.74L/s,管径De63,得水头损失0.387米水柱,换算得0.0387mpa;局部水头损失占沿程水头损失25% ,得6.675kpa,两者之和得48.375kpa;

本人自学给排水,对水压的计算不是很了解,现向各位请教一下:
四层宿舍建筑,层高3.0米。卫生间内设一蹲坑,一淋浴喷头,一洗脸盆,水表单户计量。

管网所需水压计算(一根立管,供4个卫生间用水,共设8根供水立管):
1、H1:最不利配水点与引入管的标高差12.5米;
2、H2:建筑内部给水管网沿程和局部水头损失之和。在计算时,输入管段长度10米(立管),流量 2.74L/s,管径De63,得水头损失0.387米水柱,换算得0.0387mpa;局部水头损失占沿程水头损失25% ,得6.675kpa,两者之和得48.375kpa;
3、H3:每户的用水设计秒流量经计算得1.37L/s,管径De40,采用旋翼式水表,水表水头损失25kpa;
4、H4:最不利处配水点所需流出水头(洗脸盆)20kpa;
5、H5:富裕水头20kpa;

H=10H1+H2+H3+H4+H5
=10*10.5+38.7+25+20+20
=105+38.7+25+20+20
=208.7(kpa)
=0.2(mpa)
这样的计算结果正确么?
总的引入管压力是要叠加么?

1161664378386.jpg

免费打赏
weiyongjun060518
2006年10月24日 13:28:51
2楼
晕菜了,你是怎么算的啊?
方法是对了,计算时用的数值怎么这么怪啊?
还计算出0.2MPa?告诉你,0.2MPa 的压力绝对不够用
回复
weiyongjun060518
2006年10月24日 13:35:55
3楼
2、H2:建筑内部给水管网沿程和局部水头损失之和。在计算时,输入管段长度10米(立管),流量 2.74L/s,管径De63,得水头损失0.387米水柱,换算得0.0387mpa;局部水头损失占沿程水头损失25% ,得6.675kpa,两者之和得48.375kpa;
这一步算少了,怎么会只有10米?标高差都12.5米了
回复
weiyongjun060518
2006年10月24日 13:44:58
4楼
再说了没见过4层的宿舍立管要DN50,入户管要DN32的,太大了啊
难道蹲便器是自闭式的,自闭式的DN25的也够了
估计是市政水压超低,为了不加泵,故意放大管径减少水损的吧,好多东西没看到,也不知道该怎么搞,
嘿嘿,以上言论,仅供参考!
回复
icebergchao
2006年10月24日 14:45:05
5楼
oh my god
3、H3:每户的用水设计秒流量经计算得1.37L/s,管径De40,采用旋翼式水表,水表水头损失25kpa;
每户管径40????你是怎么算的?能有这么大?晕
回复
云涛
2006年10月25日 11:07:12
6楼
1、建筑内部沿程损失计算有误,咋才10米????
2、室内水表最好不超过DN20!(超过了说明计算可能有误)
3、最后那合计计算明显有误,假设上面计算都正确,到少也是24.8米水头!!!
回复
chnyx16
2006年10月25日 14:56:43
7楼


入户管DN32太大,可是计算结果对照表查确是要这样的管径啊,
回复