28柜中的485通讯线的铜屏蔽线怎么处理啊,有标准吗?监理说不能裸线,还有过门线我用铜辩子套塑料管做的,监理要换成黄绿双色线。到底是怎么样的对啊

28柜中的485通讯线的铜屏蔽线怎么处理啊,有标准吗?监理说不能裸线,还有过门线我用铜辩子套塑料管做的,监理要换成黄绿双色线。到底是怎么样的对啊
免费打赏
lingxuct
2012年04月20日 07:39:22
2楼
门上接地线用钢编织线好,黄绿双色线是BVR线,(鼻子口上)容易断。
通讯屏蔽线的屏蔽层,一端接地好了,屏蔽层外的芯线尽量短。
回复
bridegrom
2012年04月20日 18:46:10
3楼
谢谢,主要是屏蔽线外漏部分太多了
回复
garryzhu87
2012年04月21日 18:54:34
4楼
屏蔽线直接接地就行了,过门线可以用铜编织带的,但我看ABB的是用黄绿线,估计监理只认ABB的过门线,呵呵。
回复
bridegrom
2012年04月21日 22:26:02
5楼
主要是通讯线外面的屏蔽线要接端子排的接地线,因此外漏比较多,用胶带缠住可以么?
回复
jiaoshousun
2012年04月23日 09:54:35
6楼
屏蔽层接至接地端子不是造成剥皮过长的原因,可以将短短的屏蔽层与接地线压接在一起,然后接至接地端子。
回复
天空蔚蓝
2012年04月23日 21:19:32
7楼
区管说的对,屏蔽线只能一端接地,不然就有干扰了
回复