跳闸故障原因分析:请高手帮忙1.低压柜变压器容量为800KVA,现在额定电流为820A,电流表指示的额定电流不包括电焊机的瞬间电流,另外三台电焊机瞬间涌急电流一台为400A还有两台为300A,电焊机的持续电流时间为10S.分别现高压断路器出现三次故障跳闸,显示为过载.高压侧电流互感器变比为100/5(10KV系统).三次故障均为过流跳闸. 综保设定过流为3.4A.出现过流跳闸电流 分别为3.9A\4.2A\4.4A.理因判断为过流跳闸,但在前一段时间这台变压器运行一年中过流跳闸次数为1次,同时低压侧显示电流为1400A,最近减去400A的负荷,但出现频繁的过流跳闸.这是什么原因.请高手帮忙.