喷漆车间的火灾危险性是乙类么?需要按防暴场所设计么?
喷漆车间的火灾危险性是乙类么?需要按防暴场所设计么?
2楼
按道理而言,喷漆车间存在火灾原因是因为油漆,它是作为生产原料出现的。而油漆属于乙类的,那么它储存时要按乙类考虑。但生产车间规范中没有提,建议按照乙类设计。要按防爆进行设计
回复
3楼
那要不要火灾报警系统呢,查过建筑防火设计规范,没有这个方面的要求
甲,乙类厂房根据火灾报警设计规范应按照对象一级做火灾报警系统
回复
4楼
要不要做火警不是根据火灾自动报警规范,而是根据防火规范,如果根据火警规范的话,大部分建筑都要做了!乙类厂房不需要做火警,但要做可然气体报警系统
回复
5楼
我们这的审图中心也是这么说的!
回复
6楼
丙类厂房可以做可以不做,但乙类厂房一定要做火灾报警系统
回复
7楼
喷漆车间有可燃性气体么?如果没有是否可以不做可燃气体报警系统?
回复
8楼
老工艺的喷漆车间由于喷涂工序是直接在厂房里面进行的,所以需要做成防爆环境。但现在有的工厂购买的是成套的自带隔离间的涂装生产线,整个涂装过程是在小房子里面完成的,所以外面的大厂房不需要按防爆考虑。这点要先确认。
回复
9楼
请教审图中心,说法一样
回复