一个250A MCCB出线,热磁脱扣,整定到200A,无欠压,无分厉,无漏电保护,只有一个绝缘监视模块,且跳闸时绝缘监视模块未报警。上级是UPS供电。下级是低压柜,进线是160A,热磁脱扣,整定到125A。柜内安装的都是微断。跳闸时该断路器及柜内微断均未动作。负载是机房存储设备。 发现跳闸后用万用表测了一下电阻在允许范围内,从新合闸时却马上跳闸,没成功。再次量了一下电阻,确认没问题,第二次合闸成功。经测量,电流只有二十几安培,N相有十几安培。环境温度正常。
前天过去测了一下电能质量也没问题。
请教大家还有什么原因会导致这个跳闸啊?
12楼
开关肯定有问题了,仔细检查开关问题
回复
13楼
楼主,问题解决了吗?什么原因?
回复
14楼
检查下开关接线桩处是否有接触不良现象。
回复
15楼
断路器前两天做了检测,没有问题;电缆也做了绝缘测试,没有问题;电能质量也测了,电能质量在规范范围内。请问还有其他哪些因素会导致跳闸啊?另外有人说是热磁脱扣热量未冷,根据监控记录,这个断路器跳闸25分钟才发现,到量一下电阻后合闸估计已经有半小时了,环境温度大概为25摄氏度,应该冷却了吧!
断路器重新投入运行几天后用测温计测了下桩头及带的配电柜,各接点温度正常。
回复
16楼
带电送电后就没跳过
回复