一个250A MCCB出线,热磁脱扣,整定到200A,无欠压,无分厉,无漏电保护,只有一个绝缘监视模块,且跳闸时绝缘监视模块未报警。上级是UPS供电。下级是低压柜,进线是160A,热磁脱扣,整定到125A。柜内安装的都是微断。跳闸时该断路器及柜内微断均未动作。负载是机房存储设备。 发现跳闸后用万用表测了一下电阻在允许范围内,从新合闸时却马上跳闸,没成功。再次量了一下电阻,确认没问题,第二次合闸成功。经测量,电流只有二十几安培,N相有十几安培。环境温度正常。
前天过去测了一下电能质量也没问题。
请教大家还有什么原因会导致这个跳闸啊?
2楼
断路器机械方面是否有问题?更换一个断路器试试!最好是不同品牌的!
回复
3楼
如果是无欠压保护的,先试一下上级不送电,断路器不带点操作,看看是不是还要跳闸,如果还跳就换断路器吧。
回复
4楼
估计两个原因:1.机构问题,挂钩滑扣,没得说,换新的;2.双金属片变形,导致小电流脱口,还是更换处理。
还有你之前说的跳闸后马上合闸失败,估计就是热脱扣了,双金属片未冷却复位导致合闸失败。
回复
5楼
同意楼上的意见,要考虑一下负荷问题了
回复
6楼
换只不同品牌的开关试试看。
回复
7楼
产品老化,更换产品。
回复
8楼
回复
9楼
125A的开关没有动作,而200A的开关动作了,那99%是200A的开关处问题了。
回复
10楼
嗯嗯,排除线路问题,排除下端开关问题。我觉得问题也出在200A开关上了。
回复