【求解】断路器无故跳闸,且跳闸时绝缘监视模块未报警
szl0410
szl0410 Lv.2
2012年04月19日 17:20:19
来自于断路器
只看楼主

一个250A MCCB出线,热磁脱扣,整定到200A,无欠压,无分厉,无漏电保护,只有一个绝缘监视模块,且跳闸时绝缘监视模块未报警。上级是UPS供电。下级是低压柜,进线是160A,热磁脱扣,整定到125A。柜内安装的都是微断。跳闸时该断路器及柜内微断均未动作。负载是机房存储设备。 发现跳闸后用万用表测了一下电阻在允许范围内,从新合闸时却马上跳闸,没成功。再次量了一下电阻,确认没问题,第二次合闸成功。经测量,电流只有二十几安培,N相有十几安培。环境温度正常。

前天过去测了一下电能质量也没问题。
请教大家还有什么原因会导致这个跳闸啊?
免费打赏
zyz8438
2012年04月22日 23:17:30
2楼
断路器机械方面是否有问题?更换一个断路器试试!最好是不同品牌的!
回复
xtatdwj
2012年04月23日 10:39:21
3楼
如果是无欠压保护的,先试一下上级不送电,断路器不带点操作,看看是不是还要跳闸,如果还跳就换断路器吧。
回复
coily1024
2012年04月23日 10:51:50
4楼
估计两个原因:1.机构问题,挂钩滑扣,没得说,换新的;2.双金属片变形,导致小电流脱口,还是更换处理。
还有你之前说的跳闸后马上合闸失败,估计就是热脱扣了,双金属片未冷却复位导致合闸失败。
回复
sbvjudng
2012年04月23日 12:08:30
5楼
同意楼上的意见,要考虑一下负荷问题了
回复
dongge6666
2012年04月23日 14:15:31
6楼
换只不同品牌的开关试试看。
回复
gaolibohy
2012年04月23日 14:39:24
7楼
产品老化,更换产品。
回复
ziruisu
2012年04月23日 14:54:53
8楼
回复
luoladuodu
2012年04月23日 15:44:40
9楼
125A的开关没有动作,而200A的开关动作了,那99%是200A的开关处问题了。
回复
wtyvip
2012年04月23日 16:22:38
10楼
嗯嗯,排除线路问题,排除下端开关问题。我觉得问题也出在200A开关上了。
回复
啊勇
2012年04月23日 17:26:26
11楼
断路器是不是有问题啊!!
回复

相关推荐

APP内打开