最近有个污水处理站要做臭气治理,但臭气治理气量的确定有几家公司做的方案有较大差别,废水处理站废气产生量及处理规模如何确定?依据是什么? 另外,化工装置常压罐的废气收集用什么方式及收集气量大小如何确定?请大虾指点!
最近有个污水处理站要做臭气治理,但臭气治理气量的确定有几家公司做的方案有较大差别,废水处理站废气产生量及处理规模如何确定?依据是什么?
另外,化工装置常压罐的废气收集用什么方式及收集气量大小如何确定?请大虾指点!
2楼
我也遇到了同样的问题,请教同事说基本上靠经验取,不知道有没有理论依据
回复
3楼
小弟在一个环保公司做废气处理技术,污水处理站的话看你是泵站还是污水池,一般取废气空间体积x换气次数,风量根据臭气空间容积(即臭气加盖间的空间体积)和换气次数确定,换气次数根据室内是否进人确定取值范围:不进人或一般不进人的地方,换气次数约为2~3次/h:有人进入,但工作时间不长的,换气次数约为2~5次/h;有人长时间工作的空间,换气次数为4~8次/h。
这个确实有经验的成分在里边,可以根据臭气浓度大小适当选取。我一般对于污水池的换气次数取值加盖密封的生化池取3次;泵房的话取4次。污水厂的气量还是比较小的。
大家多交流下,废气板块的坛友们活跃起来!
回复
4楼
楼上的不错。。
回复
5楼
有人长时间工作的空间,换气次数为4~8次/h。
这有点少吧
臭气处理一般都是用喷淋塔,或者活性碳吸附,沼气就烧。处理规模依据楼上的说法,加大点就OK了。必要测下臭气含量及浓度,不然就只有经验了
回复
6楼
密闭空间直接连引风管,用轴流风机抽风,敞开空间,可以在臭气源处增加集气罩。
回复
7楼
请教一下污水处理的水解酸化和调节池臭气如何处理呀,是露天的建筑
回复
8楼
设计气量的不同,可能是废气收集方式的不一样,如果是密闭空间那是计算换气量不一样。
常压罐的废气收集:如果是敞开式,可以根据现场位置采用集气罩收集,风量通过集气罩控制风速确定,半密闭式(有排气口)的可以对着排气口收集,建议不要直接对接排气口,还是使用收集罩对空接好些,气量也是通过罩面控制风速确定
另对板凳兄弟后面有人长时间工作的换气量次数觉得有点少,有条件的话可以取到20以上,没有的话也要10 以上,这样人在里面才说觉得舒服些。
回复
9楼
轴流风机行吗?我一般都选离心风机,讨论下。。
回复
10楼
你们一般换气次数取多少?跟您请教下
回复
11楼
嗯,谢谢,我也在学习不同的设备风量的计算,确实不能一概而论,最近也接触了一个除尘的项目,这个风量的话要按实际产生粉尘排气口的位置以及集气罩来计算风量,呵呵,跟大家多交流就是进步感觉蛮快的
回复