报警接点与辅助接点的区别
zx73
zx73 Lv.3
2006年10月24日 09:40:28
只看楼主

在作一高层住宅消防用电设备进线处总漏电断路器,要求用“只报警,不脱扣,只作用于信号” 请教选用308报警接点还是 320辅助接点? 能谈谈二者的区别吗? 辅助接点是否脱扣才动作。

在作一高层住宅消防用电设备进线处总漏电断路器,要求用“只报警,不脱扣,只作用于信号” 请教选用308报警接点还是 320辅助接点?
能谈谈二者的区别吗?
辅助接点是否脱扣才动作。
免费打赏
tely-007
2006年10月24日 10:27:31
2楼


你说的好像没错,
回复
tely-007
2006年10月24日 10:27:59
3楼
二者区别就如同各自的名字,呵呵
回复
lxzhi
2006年10月24日 11:05:32
4楼
都不是的,准确的说应是4300BⅡ(四极),他并不是利用报警触头报警的,而是在脱扣器内部有一组报警信号输出,在订货时要注明,
辅助触头只在断路器分断后才动作
308是报警触头,它是在断路器脱扣后才输出报警信号的
回复
hhsscc
2006年10月24日 11:37:41
5楼

应该这样
回复