宿舍楼该不该设室内消火栓系统
cxqjx
cxqjx Lv.3
2004年04月01日 10:53:48
只看楼主

有一4500平方米的员工宿舍楼按现行建规该不该设室内消火栓系统和屋顶水箱,是按住宅类考虑还是按(超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑)考虑。请专家指教。

有一4500平方米的员工宿舍楼按现行建规该不该设室内消火栓系统和屋顶水箱,是按住宅类考虑还是按(超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑)考虑。请专家指教。
免费打赏
海啸
2004年04月01日 10:59:50
2楼
体积超5000立方需要设置。
回复
hai_
2004年04月01日 11:26:45
3楼
体积大于10000m3的的其他建筑
回复
ouyibing
2004年04月01日 11:29:15
4楼
你说的肯定超过10000方了,肯定要设。
回复
cxqjx
2004年04月01日 11:49:10
5楼
要设的话,消防水量如何考虑,谢谢。
回复
persimmon
2004年04月01日 13:10:10
6楼
必须设,Q=15L/S
回复
mtelec
2004年04月01日 22:25:14
7楼
设,Q=15L/S
回复
zms4321
2004年04月02日 04:19:41
8楼
按体积超过10000m3设计。市政管网供水水压不满足要求时需设水箱(10min用水量),还需要考虑最不利消火栓处的水压。
回复
wyw1860
2004年04月02日 09:25:19
9楼
和现在的住宅设计一样的话,就应该按住宅来设计
回复
xiaoxiao
2004年04月02日 12:31:43
10楼
是集体宿舍么??是的话,要设置市内消火栓。
回复