GCK柜,共四台连屏。一个柜有12。5A抽屉3个,25A抽屉3个,50A抽屉1个 一个柜25A抽屉、50A抽屉各一个,220V100A硅整流一套 另两台柜32A抽屉2个,50A抽屉1个,25A2个,63A2个,100A1个 这样的柜应该选取多大的铜排,为什么

GCK柜,共四台连屏。一个柜有12。5A抽屉3个,25A抽屉3个,50A抽屉1个

一个柜25A抽屉、50A抽屉各一个,220V100A硅整流一套

另两台柜32A抽屉2个,50A抽屉1个,25A2个,63A2个,100A1个

这样的柜应该选取多大的铜排,为什么
免费打赏
jk_00
2006年10月23日 22:33:09
2楼
主排还是分支母排?
回复
binghong
2006年10月23日 23:14:45
3楼
楼主说的连屏排是不是指主母排呢?按照你提供的应该都是馈电柜的吧,不知道进线柜配置如何呢?
回复
jqz2005
2006年10月24日 12:09:00
4楼
是指的主母排,客户没有提供进线柜的方案,也没有提供具体的使用功率及用途,我又不方便问`````````郁闷中
回复
hsfl520
2006年10月25日 09:33:51
5楼
那你按GCK分支母排60*6,也配60*6 应该可以了
回复
fxhwell
2006年10月30日 10:35:06
6楼
6*60足够了
回复
fxhwell
2006年10月30日 10:35:10
7楼
6*60足够了
回复
hwc_wy
2006年11月07日 16:03:02
8楼
加起来的容量,即使加几个备用回路用60*6就基本满足,考虑用户和设计单经常的扩容和放大参数可以用60*8
回复
jqz2005
2006年11月14日 23:04:57
9楼
多日未来,谢谢楼上各位.我是按60*6选的,因为考虑到柜内本身的排就是60*6,整个柜也不是特别多,应该可以跟柜内的垂直排统一.不知道这样考虑是否正确.

另,报完之后客户很有意思地告诉我:我要100*8的母排,60*6的零排,你再算个吧````````不明白他要这么大的排干嘛`````