基坑围护支撑系统支撑梁中是主梁挑次梁好??还是次梁穿到主梁里面好??目前工地施工是由主梁挑次梁,这样的话砼一浇,节点部位砼面标高与其他部位有高差!! 请问可不可以次梁穿到主梁里面??
基坑围护支撑系统支撑梁中是主梁挑次梁好??还是次梁穿到主梁里面好??目前工地施工是由主梁挑次梁,这样的话砼一浇,节点部位砼面标高与其他部位有高差!! 请问可不可以次梁穿到主梁里面??
2楼
不可以,主梁是次梁的支座,不能弄错了。
回复
3楼
也就是说图片上的做法是没有问题的咯,那将来浇砼后会出现砼面高差怎么办??
回复
4楼
不可以,主梁是次梁的支座,不能弄错了。
回复
5楼
其实我的理解是这只是支撑梁,基坑靠的主要是几道主梁来吃力,其它的次梁说白了只是联系梁而已!!不知道你们怎么看待这个关系的 !!!
回复
6楼
主梁与次梁交接处主梁可以适当的向下弯折,要有比例的弯折,也是不错的解决方式,只做参考意见。
回复
7楼
回复
8楼
梁高了如果是基础梁的话,你回填之后什么也不影响,高点就高点呗
回复
9楼
次梁穿主梁,主梁的重要性高于次梁,必须要先保证主梁的有效高度。
回复
10楼
浇筑完一后 高了就高了 你回填的时候 应该不影响的 但是主次梁的部位不能搞错 这才是关键
回复
11楼
感觉只有10楼说的符合思考方向,
主梁为主要承重构件,从结构受力角度,要保证其界面有效高度,才能保证其自身受力性能,所以优先保证主梁界面尺寸,次梁钢筋布置,记得有本书转本讨论过这种钢筋穿越,交叉的处的布置问题,,,
回复