螺杆机排气温度过高要怎么调整?
luoruibiao
luoruibiao Lv.3
2012年04月19日 10:02:10
来自于制冷技术
只看楼主

最近有一台汉钟螺杆机排气温度为94度,冷凝压力为1.8MPa,蒸发压力为6.8MPa,冷却水流量足够大进水温度为28,出水温度为32;油镜满格,请教各位大大这种情况需要怎么做啊!以前热天的时候冷凝压力只有1.6MPa ,蒸发压力只有6MPa

最近有一台汉钟螺杆机排气温度为94度,冷凝压力为1.8MPa,蒸发压力为6.8MPa,冷却水流量足够大进水温度为28,出水温度为32;油镜满格,请教各位大大这种情况需要怎么做啊!
以前热天的时候冷凝压力只有1.6MPa ,蒸发压力只有6MPa
免费打赏
asuli49
2012年04月19日 10:35:13
2楼
冷凝压力过高了,出水温度32度,冷凝压力应当在1.5MP左右,不是调整的问题先看一下冷凝器吧,先用物理方法清洗一下,如果有结垢现象那就要进行药液清洗了。
回复
superguanyintu
2012年04月19日 11:15:52
3楼
冷凝压力为1.8MPa,蒸发压力为6.8MPa?真心看不懂。蒸发压力比冷凝压力高?
回复
ruibo1
2012年04月19日 11:27:54
4楼
同感!前面估计少个0和.
回复
luoruibiao
2012年04月19日 12:56:38
5楼

对,蒸发压力是0.68MPa
回复
adingkgb
2012年04月19日 15:48:28
6楼
进水28,出水32,平均水温算30度
冷凝压力要18公斤,根据R22 制冷剂的饱和温度,
冷凝温度和水温之间的温差很大,可能是冷凝器结垢导致传热效果差
回复
yangaiyue
2012年04月19日 20:35:46
7楼
检查冷凝器各个过滤器有没有堵塞,冷凝器是否结垢
回复
wshtd
2012年04月19日 20:45:43
8楼
很大的可能是过滤器堵塞造成的.
回复
6529639
2012年04月20日 19:15:59
9楼
过热度大了吧,看看电流也大了吧,?
回复
desheng001
2012年04月21日 15:06:50
10楼
压缩机运行电流肯定会比往常大很多,过热度 过高 肯定超过了5摄氏度,需要清洗冷凝器热交换管路的水垢。
回复
chengtq72
2012年04月21日 17:55:00
11楼
冷凝器是否结垢和脏堵,干燥器滤芯更换没有
回复